Re: Zajištění napájení zdroje při výpadku fáze nebo dvou

Jindrich Fucik fulda na seznam.cz
Neděle Září 29 10:40:07 CEST 2024


Zajímavá otázka, proto na ní odpovím úkrokem.
Je moje představa správná, že jako spínaný zdroj to má na vstupu 
usměrňovač a pak cirkus spínačů a porovnávačů? Představuji si to zhruba 
jako na tomto obrázku (náhodně vykradeno na internetu):
https://how2electronics.com/wp-content/uploads/2021/06/Switched-Mode-Power-Supply-SMPS.jpg

Takže pokud bych ten můstek na vstupu nahradil za třífázový, tak dostanu 
zdarma automatické vyvažování a přepínání fází podle potřeby. Dokonce 
budou menší nároky na vstupní kondenzátor a tak.

U těch relátek jde asi o stav, kdy přepínáš z jedné fáze na druhou, tedy 
táhneš za sebou oblouk. Ale pořád jsi na polovině, takže bych se zase 
tak moc nebál (sdružené napětí je pochopitelně 400V~).

Mno a pokud se ti jedná o nákup produktu a nikoli tvorbu, pak ze 
stejného obchodu to samé ve třífázové verzi:
https://www.gme.cz/v/1514713/mean-well-tdr-240-24-3-fazovy-spinany-zdroj-na-din-listu

Dne 29.09.2024 v 10:04 petr512 napsal(a):
>    Nemáte někdo, prosím,
> 
>    ověřené řešení - zapojení, včetně typů přístrojů, které umožní 
> přepnutí přívodu napájení 230Vst zdroje, který je standardně zapojen na 
> L1 a po ztrátě fáze se automaticky přepne na L2, popřípadě L3?
>   Tj. pokud je napětí alespoň na jedné fázi, je zdroj funkční...
>   Revizák mi neustále tvrdí něco o sdruženém napětí a...
>   Použitá relé mají napěťovou pevnost mezi rozepnutými kontakty 1kV...
>   Napájený zdroj je 24V/100W, MEAN WELL HDR-100-24 spínaný zdroj na DIN 
> lištu, např.: 
> https://www.gme.cz/v/1507416/mean-well-hdr-100-24-spinany-zdroj-na-din-listu
>   Krátkodobý výpadek při přepnutí nevadí...
> 
>    Petr
> 
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list


Další informace o konferenci Hw-list