Re: OT: menic Goodwe nereaguje na signál krizového vypnutí?
Jan 'yanek' Bortl
yanek na yanek.cz
Sobota Září 21 15:57:18 CEST 2024
Předpokládám, že byl myšlen spíše signál N0%. Krizové vypnutí bych za sebe
viděl EPO (Emergency Power Off) a ten by měl provést okamžité vypnutí měniče
ze všech stran.
Klasický N0% (v připojovacích podmínkách mu u ČEZu říkají 0% Pi) značí, že
měnič nemá do sítě dodávat žádný činný výkon. Odebírat může co chce.
Druhá věc je, že "shozením jističe" dojde akorát k opačnému efektu, tedy
zablokování takového signálu. Ten signál je aktivní při průšvihu - což zní
možná trochu nelogicky, ale tak to prostě je. Naopak chtěné by bylo v tomto
případě signál nějak vynutit - na což většinou nebývá žádná příprava.
Dne 21. 09. 24 v 15:18 Petr Labaj napsal(a):
> Měnič by měl kompletně odpojit standardní výstup.
> Napájet zátěž v té chvíli může jen na EPS/UPS/backup
> výstupu (každý výrobce to pojmenovává jinak).
> Takže pro omezení přetoků to není ta správná cesta.
>
> Srando-prudící okénko:
> Pokud to shození signálem od HDO nezafungovalo, tak
> byste jako správný řádně uvědomělý občan měl svou FVE
> odpojit a připojit ji až poté, co Vám to dodavatel opraví. ;-)
>
> PL
>
> *****************
>
> Dne 21.9.2024 v 15:09 Vláďa Anděl napsal(a):
>>
>> Dnes jde cena silovky zase do mínusu. Místo abych se prohraboval
>> nastavením v mobilu, napadlo mě, že nejjednodušší bude shodit jistič pro
>> krizové vypnutí. Nevím, co má měnič dělat, ale předpokládal jsem, že jen
>> omezí přetok do sítě. Nestalo se vůbec nic, do sítě to šlo dál. Tak jsem
>> nakonec dal na nulu limit výkonu do sítě. To zafungovalo. Co vlastně má
>> to krizové vypnutí vypnout?
>>
>> Anděl
>>
>>
--
Jan 'yanek' Bortl
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20240921/4c8ffe50/attachment.htm>
Další informace o konferenci Hw-list