Re: OT: menic Goodwe nereaguje na signál krizového vypnutí?

Jan 'yanek' Bortl yanek na yanek.cz
Sobota Září 21 15:57:18 CEST 2024


Předpokládám, že byl myšlen spíše signál N0%. Krizové vypnutí bych za sebe 
viděl EPO (Emergency Power Off) a ten by měl provést okamžité vypnutí měniče 
ze všech stran.

Klasický N0% (v připojovacích podmínkách mu u ČEZu říkají 0% Pi) značí, že 
měnič nemá do sítě dodávat žádný činný výkon. Odebírat může co chce.

Druhá věc je, že "shozením jističe" dojde akorát k opačnému efektu, tedy 
zablokování takového signálu. Ten signál je aktivní při průšvihu - což zní 
možná trochu nelogicky, ale tak to prostě je. Naopak chtěné by bylo v tomto 
případě signál nějak vynutit - na což většinou nebývá žádná příprava.


Dne 21. 09. 24 v 15:18 Petr Labaj napsal(a):
> Měnič by měl kompletně odpojit standardní výstup.
> Napájet zátěž v té chvíli může jen na EPS/UPS/backup
> výstupu (každý výrobce to pojmenovává jinak).
> Takže pro omezení přetoků to není ta správná cesta.
>
> Srando-prudící okénko:
> Pokud to shození signálem od HDO nezafungovalo, tak
> byste jako správný řádně uvědomělý občan měl svou FVE
> odpojit a připojit ji až poté, co Vám to dodavatel opraví. ;-)
>
> PL
>
> *****************
>
> Dne 21.9.2024 v 15:09 Vláďa Anděl napsal(a):
>>
>> Dnes jde cena silovky zase do mínusu. Místo abych se prohraboval 
>> nastavením v mobilu, napadlo mě, že nejjednodušší bude shodit jistič pro 
>> krizové vypnutí. Nevím, co má měnič dělat, ale předpokládal jsem, že jen 
>> omezí přetok do sítě. Nestalo se vůbec nic, do sítě to šlo dál. Tak jsem 
>> nakonec dal na nulu limit výkonu do sítě. To zafungovalo. Co vlastně má 
>> to krizové vypnutí vypnout?
>>
>> Anděl
>>
>>
-- 