<p>Předpokládám, že byl myšlen spíše signál N0%. Krizové vypnutí
bych za sebe viděl EPO (Emergency Power Off) a ten by měl provést
okamžité vypnutí měniče ze všech stran.<br>
</p>
<p>Klasický N0% (v připojovacích podmínkách mu u ČEZu říkají 0% Pi)
značí, že měnič nemá do sítě dodávat žádný činný výkon. Odebírat
může co chce.</p>
<p>Druhá věc je, že "shozením jističe" dojde akorát k opačnému
efektu, tedy zablokování takového signálu. Ten signál je aktivní
při průšvihu - což zní možná trochu nelogicky, ale tak to prostě
je. Naopak chtěné by bylo v tomto případě signál nějak vynutit -
na což většinou nebývá žádná příprava.<br>
</p>
<p><br>
</p>
<div class="moz-cite-prefix">Dne 21. 09. 24 v 15:18 Petr Labaj
napsal(a):<br>
</div>
<blockquote type="cite"
cite="mid:c25f3b4c-cf40-e7fa-d292-d1d228c7ab8b@volny.cz">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
Měnič by měl kompletně odpojit standardní výstup.<br>
Napájet zátěž v té chvíli může jen na EPS/UPS/backup<br>
výstupu (každý výrobce to pojmenovává jinak).<br>
Takže pro omezení přetoků to není ta správná cesta.<br>
<br>
Srando-prudící okénko:<br>
Pokud to shození signálem od HDO nezafungovalo, tak<br>
byste jako správný řádně uvědomělý občan měl svou FVE<br>
odpojit a připojit ji až poté, co Vám to dodavatel opraví. ;-)<br>
<br>
PL<br>
<br>
*****************<br>
<br>
<div class="moz-cite-prefix">Dne 21.9.2024 v 15:09 Vláďa Anděl
napsal(a):<br>
</div>
<blockquote type="cite"
cite="mid:a9b6ea34-8403-44ae-b639-cf648952532e@vaelektronik.cz">
<meta http-equiv="content-type"
content="text/html; charset=UTF-8">
<p><font face="Times New Roman">Dnes jde cena silovky zase do
mínusu. Místo abych se prohraboval nastavením v mobilu,
napadlo mě, že nejjednodušší bude shodit jistič pro krizové
vypnutí. Nevím, co má měnič dělat, ale předpokládal jsem, že
jen omezí přetok do sítě. Nestalo se vůbec nic, do sítě to
šlo dál. Tak jsem nakonec dal na nulu limit výkonu do sítě.
To zafungovalo. Co vlastně má to krizové vypnutí vypnout?</font></p>
<p><font face="Times New Roman">Anděl<br>