Re: 3fázový měnič schopný provozu bez baterie
Petr Zapadlo
zapik na email.cz
Sobota Září 21 06:44:31 CEST 2024
Dobrý den pane Labaji,
nechápejte moje dotazy špatně, až se rozhodnu pro něco, tak bude jen
moje volba, nemám ve zvyku házet své chyby a nedostatek informací na
někoho ve smyslu jak jste psal. Velmi vám děkuji za vaše názory - a to
nejen v tomto vlákně, ale i průběžně v jiných. Patříte k cenným zdrojům
této konference a často i velmi vtipným :-).
Tak jak u polovodičů se člověk musí naučit číst mezi řádky v
datasheetech a mnohdy je důležitější to co tam výrobce nenapsal než to
co je tam napsáno, tak se podobně pokouším zorientovat v DS k měničům.
A například o asymetrii v DS není ani slovo. U Solaxu v českém DS je
uvedena textová věta, že nesymetrie až 5kW. V anglickém je jen zmínka že
unbalanced output supported. Jiným členem zde doporučovaný Solar Sofar
nemá asymetrii ani práci bez baterie uvedenou v DS, ale v instalačním
manuálu tyto možnosti uvedené jsou. Ale opět - bez uvedené velikosti
možné asymetrie.
Prostě informace jsou matoucí a často nekompletní a pokouším se v tom
zorientovat a proto se možná ptám blbě.
Vzhledem k tomu, že zatím chci provoz bez baterie, tak můj zrak
zabrousil i k měničům DEYE 7KW (SUN-7K-G05). Stojí pár korun, což by
návratnost celé taškařice výrazně zlepšilo, nicméně bez asymetrického
výstupu je to také na pendrek. Podle chybových kódů se zřejmě na
asymetrický režim připravují, ale jestli ho už reálně umí, tak to není
nikde uvedeno.
Petr
Dne 20. 09. 24 v 5:12 Petr Labaj napsal(a):
> <desclimer>
> Hele, já nechci vypadat jako dealer nebo obchodník s teplou vodou.
> Je mi jedno, co si koupíte.
> Naopak pokud si koupíte něco jiného, tak aspoň nehrozí, že bych někdy
> obdržel postesk typu "ale vy jste přece říkal, že ...".
> Jen jsem napsal nějaké informace, které já osobně považuji za podstatné.
> Určitě nechci nikoho přesvědčovat na svou značku.
> </desclimer>
>
> Jestli je v datasheetu nebo ještě spíš v manuálu zmínka o provozu bez
> baterky nevím. A hledat se mi to teď nechce. A je klidně možné, že to tam
> nebude, protože ta vlastnost tam od začátku nebyla.
>
> O asymetrii tam jsou informace určitě, protože zrovna Solax ji má celkem
> nadstandardně dobrou (u verzí měničů do 10kW nadstandardně dobrou,
> u vyšších verzí dobrou).
> A rádi se tím pochlubí, takže to tam určitě bude.
>
> Informace čerpám ze snad jediného zdroje, který v době marketingem
> poháněné ekonomiky ještě celkem funguje. Tedy ze specializovaných fór.
> V tomto případě ze solárnických fór.
> Tam jsou reálné informace a zkušenosti reálných zákazníků. Ne líbivá
> hesla na lesklém papíře.
>
> Jistě ani nemusím psát, že to vyžaduje nějaký čas. Aby se tam člověk
> napřed zorientoval kdo je kdo, a jestli se nad informacemi daného člena
> fóra stojí zato zamyslet, nebo je rovnou pustit z hlavy.
>
> Pokud si opravdu něco koupíte, tak přeji šťastnou ruku při výběru.
>
> PL
>
> ******************
>
> Dne 20.9.2024 v 6:57 Petr Zapadlo napsal(a):
>>
>> Zdravím,
>>
>> víte jak to je - datasheet se vůbec nezmiňuje o možnosti provozu bez
>> baterie, tak se domnívám, že to výrobce ani nezamýšlel ani
>> neověřoval. Beru to tak, že co není popsáno je negarantováno.
>>
>> Stejně tak jsem nenašel informace o míře asymetričnosti. Z čeho
>> čerpáte informace?
>>
>> Děkuji
>>
>> Petr
>>
>> Dne 19. 09. 24 v 5:34 Petr Labaj napsal(a):
>>> Sorry, patří tam samozřejmě že bez baterky mají s asymetrii větší
>>> problémy než s baterkou.
>>>
>>> PL
>>>
>>> *****************
>>>
>>> Dne 19.9.2024 v 23:30 Petr Labaj napsal(a):
>>>> Jestli k tomu můžu poznámku: ono ještě jde o to, jestli jde o běh
>>>> bez baterie, nebo plnohodnotný běh bez baterie.
>>>> Jsou měniče,které bez baterky jedou, ale mají třeba problém s
>>>> asymetrií.
>>>> My u nás máme roztomilý úřad ERÚ, který na přání distributorů
>>>> uzákonil účtování spotřeby po fázích. Na rozdíl od skoro celého
>>>> civilizovaného světa.
>>>> No a na to jsou potřebné asymetrické měniče.
>>>> Mimochodem to jsem zapomněl napsat do toto seznamu požadavků, které
>>>> by člověk na měnič měl mít- co nejlíp a nejšířeji fungující asymetrii.
>>>> No a některé měniče bez baterky mají s asymetrií větší problémy než
>>>> bez ní.
>>>> A výrobci to možná nijak aktivně neřeší, protože podivínských zemí
>>>> s účtováním po fázích je málo.
>>>> A lidí, kteří ještě navíc v těch zemích provozují FVE bez baterky
>>>> ještě míň.
>>>>
>>>> PL
>>>>
>>>> ********************
>>>>
>>>> Dne 19.9.2024 v 23:14 Jan Půhoný napsal(a):
>>>>> Vetsina menicu funguje bez baterie. Solax nebo RCT urcite - z
>>>>> vlastni zkusenosti.
>>>>>
>>>>> Z principu, kdyz BMS odstavi baterku, musi to jet dal bez baterie.
>>>>>
>>>>> HP
>>>>>
>>>>>
>>>>> čt 19. 9. 2024 v 22:20 odesílatel Petr Zapadlo <zapik na email.cz>
>>>>> napsal:
>>>>>
>>>>> Zdravím,
>>>>>
>>>>> děkuji za tipy.
>>>>>
>>>>> Prošel jsem si doporučené měniče. U Solaxu jsem absolutně
>>>>> nenašel žádnou zmínku ohledně funkce bez baterie a to jsem
>>>>> prošel i menu v manuálu. Resp našel jsem dvě řady:
>>>>>
>>>>> Solax X3-3-15K-MIC G2 - tahle řada neumí baterky vůbec, a
>>>>> nenašel jsem zmínky o schopnosti asymetrické práce.
>>>>>
>>>>> Řada X3-Hybrid - nenašel jsem žádnou zmínku o tom, že je lze
>>>>> provozovat bez baterie, co mám v manuálech hledat?
>>>>>
>>>>> SofarSolar HYD 10kTL-3PH - tenhle vypadá opravdu že plní
>>>>> požadované.
>>>>>
>>>>> Zajímavé je, že oba výrobci používají vysokonapěťové baterie
>>>>>
>>>>> Petr
>>>>>
>>>>>
>>>>> Dne 19. 09. 24 v 16:21 Menšík, David napsal(a):
>>>>>> Zdravim,
>>>>>> co třeba SofarSolar HYD 10kTL-3PH ?
>>>>>>
>>>>>> Mám 20kW verzi a jsem spokojen.
>>>>>>
>>>>>> David.
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>> čt 19. 9. 2024 v 9:27 odesílatel Petr Zapadlo
>>>>>> <zapik na email.cz> napsal:
>>>>>>
>>>>>> Zdravím,
>>>>>>
>>>>>> když se v sousedním vlákně mohutně řeší baterie pro
>>>>>> solární systém, tak se zeptám taky.
>>>>>>
>>>>>> V první fázi uvažuji o pořízení panelů a měniče, baterii
>>>>>> bych zatím vynechal. Důvody:
>>>>>>
>>>>>> * je to nejdražší část celého
>>>>>> * největší spotřebu mám stejně přes den (např klimatizace)
>>>>>> * Nemám kde baterii uložit aby v zimě nemrzla
>>>>>> * ekonomicky mi to dává větší smysl, nehodlám se stát
>>>>>> nezávislým na gridu
>>>>>>
>>>>>> Nicméně bych si rád nezavřel cestu a měl možnost baterii
>>>>>> kdykoliv doplnit.
>>>>>>
>>>>>> Rád bych 3fázový asymetrický měnič s výkonem 6-10kW, s
>>>>>> možností regulace přetoků pomocí smartmeteru (na měřící
>>>>>> trafa to mám daleko) a se schopností fungovat i bez baterie.
>>>>>>
>>>>>> Prošel jsem několik desítek datasheetů, ale o možnosti
>>>>>> funkce bez baterie se tam nepíše. Řešením by mohly být
>>>>>> měniče Deye SUN-10K-G05 10 kW, 3 fázový, G05, ale ty zase
>>>>>> neumí baterii vůbec.
>>>>>>
>>>>>> Nevíte o něčem co má volnost v tom jestli baterii ano či ne?
>>>>>>
>>>>>> Případně zobecnění dotazu, podle čeho vybíráte měnič, co
>>>>>> jsou hlavní parametry? jasně - výkon, počet stringů,
>>>>>> rozsah mppt napětí, proud stringu - to jsou jasné
>>>>>> parametry, to splní většina výrobků na trhu, ale co dál?
>>>>>>
>>>>>> Petr
>>>>>>
>>>>>>
>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored bywww.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20240921/ed4463d1/attachment-0001.htm>
Další informace o konferenci Hw-list