Re: 3fázový měnič schopný provozu bez baterie
Petr Labaj
labaj na volny.cz
Pátek Září 20 23:12:11 CEST 2024
<desclimer>
Hele, já nechci vypadat jako dealer nebo obchodník s teplou vodou.
Je mi jedno, co si koupíte.
Naopak pokud si koupíte něco jiného, tak aspoň nehrozí, že bych někdy
obdržel postesk typu "ale vy jste přece říkal, že ...".
Jen jsem napsal nějaké informace, které já osobně považuji za podstatné.
Určitě nechci nikoho přesvědčovat na svou značku.
</desclimer>
Jestli je v datasheetu nebo ještě spíš v manuálu zmínka o provozu bez
baterky nevím. A hledat se mi to teď nechce. A je klidně možné, že to tam
nebude, protože ta vlastnost tam od začátku nebyla.
O asymetrii tam jsou informace určitě, protože zrovna Solax ji má celkem
nadstandardně dobrou (u verzí měničů do 10kW nadstandardně dobrou,
u vyšších verzí dobrou).
A rádi se tím pochlubí, takže to tam určitě bude.
Informace čerpám ze snad jediného zdroje, který v době marketingem
poháněné ekonomiky ještě celkem funguje. Tedy ze specializovaných fór.
V tomto případě ze solárnických fór.
Tam jsou reálné informace a zkušenosti reálných zákazníků. Ne líbivá
hesla na lesklém papíře.
Jistě ani nemusím psát, že to vyžaduje nějaký čas. Aby se tam člověk
napřed zorientoval kdo je kdo, a jestli se nad informacemi daného člena
fóra stojí zato zamyslet, nebo je rovnou pustit z hlavy.
Pokud si opravdu něco koupíte, tak přeji šťastnou ruku při výběru.
PL
******************
Dne 20.9.2024 v 6:57 Petr Zapadlo napsal(a):
>
> Zdravím,
>
> víte jak to je - datasheet se vůbec nezmiňuje o možnosti provozu bez
> baterie, tak se domnívám, že to výrobce ani nezamýšlel ani
> neověřoval. Beru to tak, že co není popsáno je negarantováno.
>
> Stejně tak jsem nenašel informace o míře asymetričnosti. Z čeho
> čerpáte informace?
>
> Děkuji
>
> Petr
>
> Dne 19. 09. 24 v 5:34 Petr Labaj napsal(a):
>> Sorry, patří tam samozřejmě že bez baterky mají s asymetrii větší
>> problémy než s baterkou.
>>
>> PL
>>
>> *****************
>>
>> Dne 19.9.2024 v 23:30 Petr Labaj napsal(a):
>>> Jestli k tomu můžu poznámku: ono ještě jde o to, jestli jde o běh
>>> bez baterie, nebo plnohodnotný běh bez baterie.
>>> Jsou měniče,které bez baterky jedou, ale mají třeba problém s asymetrií.
>>> My u nás máme roztomilý úřad ERÚ, který na přání distributorů
>>> uzákonil účtování spotřeby po fázích. Na rozdíl od skoro celého
>>> civilizovaného světa.
>>> No a na to jsou potřebné asymetrické měniče.
>>> Mimochodem to jsem zapomněl napsat do toto seznamu požadavků, které
>>> by člověk na měnič měl mít- co nejlíp a nejšířeji fungující asymetrii.
>>> No a některé měniče bez baterky mají s asymetrií větší problémy než
>>> bez ní.
>>> A výrobci to možná nijak aktivně neřeší, protože podivínských zemí s
>>> účtováním po fázích je málo.
>>> A lidí, kteří ještě navíc v těch zemích provozují FVE bez baterky
>>> ještě míň.
>>>
>>> PL
>>>
>>> ********************
>>>
>>> Dne 19.9.2024 v 23:14 Jan Půhoný napsal(a):
>>>> Vetsina menicu funguje bez baterie. Solax nebo RCT urcite - z
>>>> vlastni zkusenosti.
>>>>
>>>> Z principu, kdyz BMS odstavi baterku, musi to jet dal bez baterie.
>>>>
>>>> HP
>>>>
>>>>
>>>> čt 19. 9. 2024 v 22:20 odesílatel Petr Zapadlo <zapik na email.cz> napsal:
>>>>
>>>> Zdravím,
>>>>
>>>> děkuji za tipy.
>>>>
>>>> Prošel jsem si doporučené měniče. U Solaxu jsem absolutně
>>>> nenašel žádnou zmínku ohledně funkce bez baterie a to jsem
>>>> prošel i menu v manuálu. Resp našel jsem dvě řady:
>>>>
>>>> Solax X3-3-15K-MIC G2 - tahle řada neumí baterky vůbec, a
>>>> nenašel jsem zmínky o schopnosti asymetrické práce.
>>>>
>>>> Řada X3-Hybrid - nenašel jsem žádnou zmínku o tom, že je lze
>>>> provozovat bez baterie, co mám v manuálech hledat?
>>>>
>>>> SofarSolar HYD 10kTL-3PH - tenhle vypadá opravdu že plní
>>>> požadované.
>>>>
>>>> Zajímavé je, že oba výrobci používají vysokonapěťové baterie
>>>>
>>>> Petr
>>>>
>>>>
>>>> Dne 19. 09. 24 v 16:21 Menšík, David napsal(a):
>>>>> Zdravim,
>>>>> co třeba SofarSolar HYD 10kTL-3PH ?
>>>>>
>>>>> Mám 20kW verzi a jsem spokojen.
>>>>>
>>>>> David.
>>>>>
>>>>>
>>>>>
>>>>> čt 19. 9. 2024 v 9:27 odesílatel Petr Zapadlo <zapik na email.cz>
>>>>> napsal:
>>>>>
>>>>> Zdravím,
>>>>>
>>>>> když se v sousedním vlákně mohutně řeší baterie pro
>>>>> solární systém, tak se zeptám taky.
>>>>>
>>>>> V první fázi uvažuji o pořízení panelů a měniče, baterii
>>>>> bych zatím vynechal. Důvody:
>>>>>
>>>>> * je to nejdražší část celého
>>>>> * největší spotřebu mám stejně přes den (např klimatizace)
>>>>> * Nemám kde baterii uložit aby v zimě nemrzla
>>>>> * ekonomicky mi to dává větší smysl, nehodlám se stát
>>>>> nezávislým na gridu
>>>>>
>>>>> Nicméně bych si rád nezavřel cestu a měl možnost baterii
>>>>> kdykoliv doplnit.
>>>>>
>>>>> Rád bych 3fázový asymetrický měnič s výkonem 6-10kW, s
>>>>> možností regulace přetoků pomocí smartmeteru (na měřící
>>>>> trafa to mám daleko) a se schopností fungovat i bez baterie.
>>>>>
>>>>> Prošel jsem několik desítek datasheetů, ale o možnosti
>>>>> funkce bez baterie se tam nepíše. Řešením by mohly být
>>>>> měniče Deye SUN-10K-G05 10 kW, 3 fázový, G05, ale ty zase
>>>>> neumí baterii vůbec.
>>>>>
>>>>> Nevíte o něčem co má volnost v tom jestli baterii ano či ne?
>>>>>
>>>>> Případně zobecnění dotazu, podle čeho vybíráte měnič, co
>>>>> jsou hlavní parametry? jasně - výkon, počet stringů,
>>>>> rozsah mppt napětí, proud stringu - to jsou jasné
>>>>> parametry, to splní většina výrobků na trhu, ale co dál?
>>>>>
>>>>> Petr
>>>>>
>>>>>
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20240920/df06088e/attachment.htm>
Další informace o konferenci Hw-list