Mimochodem: nemáte na tom měniči omylem vypnutý asymetrický režim?
Ale na to by Vás snad dodavatel upozornil, předpokládám.
Pokud tam tedy nedělají rekvalifikovaní kuchaři nejen montéry, ale i
techniky.
V některých starších verzích firmware byl s asymetrií problém.
Proto opět:
- kontrola a pak ještě jednou kontrola zapojení cívek proudových traf
- upgrade firmware
- instalace on-line měření přes Modbus.
PL
********************
Dne 1.9.2024 v 16:54 Jan Půhoný napsal(a):
>
> To je samozrejme blbost. V ČR se meri kazda faze samostatne co se tyce
> spotreby. Ale meri se presne to co se spotrebovalo na vsech fazich.
> Muzete mit spotrebu a vyrobu na ruznych fazich zaroven. Narozdil od
> zbytku (vetsiny) sveta, kde se to bere jako suma na vsech fazich,
> takze nejsou potreba asymetricke menice.
>
> HP
>
>
> ne 1. 9. 2024 v 16:45 odesílatel Jaroslav Buchta
> <jaroslav.buchta na hascomp.cz> napsal:
>
> ...ale distribuce dělá měření po fázi, vezmou fazi s největší spotřebou a u
> vynásobí třemi. Prý toto vysvětluje vaší větší spotřebu.
>
> Co je tohle za perlu???
>
>
> Dne 31.08.2024 v 20:45 Ing. Karel Matějíček napsal(a):
>>
>> Koukal jsem na měřicí trafa. Šipky směřují do gridu. Je ale
>> pravda, že vedení od traf je dost dlouhé. Odhaduji tak dvacet až
>> dvacet pět metrů. Montážní firma tvrdila, že to není problém.
>> Pořád je mně divné, že Solax naměří 0,2kWh za den a skutečnost je
>> 3kWh. Jinak v nastavení jsem podle internetových rad zkoušel
>> nastavit Pgrid Bias z Disabled na Grid, ale výsledek žádný.
>>
>> Nejsou různá měřicí trafa? Nenastavuje se někde převodový poměr
>> traf? Pokud by dávala trafa na výstupu desetinový proud, naměřené
>> hodnoty už by tak nesmyslné nebyly.
>>
>> Nechce se mně do toho moc šťourat, aby při případných problémech
>> firma netvrdila, že za vše můžu. Bohužel ale komunikuji s nějakým
>> obchoďákem, který o tom ví ještě méně než já a když z něho něco
>> vypadne, jsou to většinou samé perly typu: "Nemáte někde černý
>> odběr? podle podpory je vysvětlení takové, že my používáme
>> součtové měření, tedy že se sčítají faze, ale distribuce dělá
>> měření po fázi, vezmou fazi s největší spotřebou a u vynásobí
>> třemi. Prý toto vysvětluje vaší větší spotřebu."
>>
>> Zkusím je alespoň donutit nainstalovat nejnovější fw (mám tam 33
>> 09 31).
>>