Mimochodem: nemáte na tom měniči omylem vypnutý asymetrický režim?<br>
Ale na to by Vás snad dodavatel upozornil, předpokládám.<br>
Pokud tam tedy nedělají rekvalifikovaní kuchaři nejen montéry, ale i
techniky.<br>
V některých starších verzích firmware byl s asymetrií problém.<br>
<br>
Proto opět:<br>
- kontrola a pak ještě jednou kontrola zapojení cívek proudových
traf<br>
- upgrade firmware<br>
- instalace on-line měření přes Modbus.<br>
<br>
PL<br>
<br>
********************<br>
<br>
<div class="moz-cite-prefix">Dne 1.9.2024 v 16:54 Jan Půhoný
napsal(a):<br>
</div>
<blockquote type="cite"
cite="mid:CAEwSxSGsK4GLGmm+PuaydUnXvj9y=xwaFMfBCiQsq1=T7jbSnw@mail.gmail.com">
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
<div dir="auto"><br clear="all">
To je samozrejme blbost. V ČR se meri kazda faze samostatne co
se tyce spotreby. Ale meri se presne to co se spotrebovalo na
vsech fazich. Muzete mit spotrebu a vyrobu na ruznych fazich
zaroven. Narozdil od zbytku (vetsiny) sveta, kde se to bere jako
suma na vsech fazich, takze nejsou potreba asymetricke menice.</div>
<div dir="auto"><br>
</div>
<div dir="auto">HP</div>
<div><br>
</div>
<div><br>
<div class="gmail_quote">
<div dir="ltr" class="gmail_attr">ne 1. 9. 2024 v 16:45
odesílatel Jaroslav Buchta <<a
href="mailto:jaroslav.buchta@hascomp.cz"
moz-do-not-send="true" class="moz-txt-link-freetext">jaroslav.buchta@hascomp.cz</a>>
napsal:<br>
</div>
<blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0
.8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
<div>
<div>
<pre>...ale distribuce dělá měření po fázi, vezmou fazi s největší spotřebou a u
vynásobí třemi. Prý toto vysvětluje vaší větší spotřebu.
Co je tohle za perlu???
</pre>
</div>
<div><br>
</div>
<div>Dne 31.08.2024 v 20:45 Ing. Karel Matějíček
napsal(a):<br>
</div>
</div>
<div>
<blockquote type="cite">
<div>
<p class="MsoNormal">Koukal jsem na měřicí trafa.
Šipky směřují do gridu. Je ale pravda, že vedení od
traf je dost dlouhé. Odhaduji tak dvacet až dvacet
pět metrů. Montážní firma tvrdila, že to není
problém. Pořád je mně divné, že Solax naměří 0,2kWh
za den a skutečnost je 3kWh. Jinak v nastavení jsem
podle internetových rad zkoušel nastavit Pgrid Bias
z Disabled na Grid, ale výsledek žádný. </p>
<p class="MsoNormal">Nejsou různá měřicí trafa?
Nenastavuje se někde převodový poměr traf? Pokud by
dávala trafa na výstupu desetinový proud, naměřené
hodnoty už by tak nesmyslné nebyly. </p>
<p class="MsoNormal">Nechce se mně do toho moc
šťourat, aby při případných problémech firma
netvrdila, že za vše můžu. Bohužel ale komunikuji s
nějakým obchoďákem, který o tom ví ještě méně než já
a když z něho něco vypadne, jsou to většinou samé
perly typu: "Nemáte někde černý odběr? podle podpory
je vysvětlení takové, že my používáme součtové
měření, tedy že se sčítají faze, ale distribuce dělá
měření po fázi, vezmou fazi s největší spotřebou a u
vynásobí třemi. Prý toto vysvětluje vaší větší
spotřebu."</p>
<p class="MsoNormal">Zkusím je alespoň donutit
nainstalovat nejnovější fw (mám tam 33 09 31).</p>
<p class="MsoNormal">KM</p>