Re: Elektrický výkon x práce
Jiri Foldyna
jiri.f na foldynovi.cz
Čtvrtek Říjen 17 19:01:57 CEST 2024
Dne 17.10.2024 v 18:34 Petr Labaj napsal(a):
> S dovolením to rozdělím na 2 části.
> První je výpočet toho čísla, který (jak píšete) je brán z rozdílu dodané
> energie na začátku a na konci čtvrthodiny.
> O tom se totiž mezi solárníky taky vedou dohady, jestli to tak je.
> Jestli totiž ty nové 4Q elektroměry neměří opravdu špičkový výkon.
> Z té podivné definice na webech distributorů to tak úplně jasné není.
> Pokud by to tam bylo napsáno jako rozdíl energií na začátku a na konci
> 1/4-hodiny, tak by to bylo naprosto jasné.
>
> Pokud by to bylo jak píšete, tedy že se na to jde přes energii ne přes
> výkon (a tedy se to průměruje), tak by to bylo pro solárníky dobře.
> Ale pro zatížení sítě naopak špatně, proto ta pochybnost.
> Pokud by solárník mohl nahulit do sítě několikasekundový impulz o velmi
> vysokém výkonu, tak to by pro síť asi dobré nebylo.
> Přitom podle toho výpočtu jakožto průměr během té 1/4-hodiny by to bylo
> v pořádku a tedy bez pokuty.
> Pak by obavy z pokutování chování střídačů, které z technických důvodů
> nedokážou dostatečně rychle zareagovat na skokové odlehčení, byly
> bezpředmětné.
>
> A druhý rozměr je ten vlastní výpočet.
> Uvádíte tam P = (W2 - W1)/4. Ale ta 1/4 už je zahrnuta v těch energiích
> W1 a W2, protože ten rozdíl je za 1/4 hodiny, nikoli za hodinu.
> Takže když vezmu definici výkonu jako P=W/t, tak pro tento výpočet by se
> použil vzorec P=W/4t [W; Ws, s].
> Výsledek pak ovšem není ve wattech, ale ve čtyřwattech.
>
> PL
Vzoreček jsem, jak už psal p. Mráz, agilně zvojtil :-) Tímto mu ještě
jednou děkuji za opravu.
Pokud jde o princip výpočtu, tam, jak jsem uvedl, mohu sloužit pouze
zkušeností s prací na odběrových diagramech u velkoodběratelů. Jak se to
řeší dnes se slunečníky (větrníky) netuším, není ovšem vyloučeno, že v
rámci úřednického ptydepe dochází k plíživé modifikaci dříve celkem
běžně používané terminologie. Na druhou stranu, když vezmu v úvahu
celkový instalovaný výkon v síti, tak nějaký "několikasekundový impuls o
velmi vysokém výkonu" ze soláru na střeše RD asi nebude globálně
zajímavý. Pochybuji, že by běžná slunečníková instalace byla přeprat
průměrných cca 10 GW soustavy. Ale to jsou všechno jen dohady,
ověřitelné podklady nemám.
jf