Re: OT: Jaké kabely připravit mezi hlavní domovní rozvaděč a FVE?
Martin Hanek
martin na hanek.net
Pondělí Listopad 11 11:34:57 CET 2024
Děkuji, ty 2 kabely 5x6 už mám a přikoupím jeden 5x4 na BACKUP, jak psal
pan Labaj.
U těch střídačů DEYE, pokud je tedy znáte, koukám do manuálu a vidím
tam svorky GRID, LOAD a GEN. Chápu správně připojení:
- GRID - přívod od elektroměru, na něm proudová trafa a dále vývod do
domovního rozvaděče, kde budou připojeny žrané spotřebiče nevyžadující
zálohování (tepelné čerpadlo, indukční deska)
- LOAD - zálohovaný výstup, který funguje i při výpadku distribuční
sítě, sem se připojí ostatní spotřebiče
- GEN - k čemu tento výstup, generátor mít nebudu?
Martin Hanek
Dne 11.11.2024 v 9:19 jurp napsal(a):
> Pokud tam budou 3 kabely, bude to pripraveno na vsechny mozne varinty
> menicu
> a vsechny mozne kombinace zapojeni.
>
> Treba menice Deye maji primarne pripojeni proudovych traf primo do
> menice,
> a az jako option do Smartmetru a ten pres RS485 do menice.
> Tam je nutno pocitat s tim, ze pretoky budou vetsi nez u prime varianty.
>
> JURP
>
>
> Dne 11.11.2024 v 8:45 Martin Hanek napsal(a):
>> Mě zase nechodí maily, ani ten můj první, ani odpověď p.Labaje.
>> U té varianty B) by ten SmartMeter byl v rozvaděči R-AC u střídače,
>> tedy měření a střídač by byl pohromadě. Myslím, že i tady to někdo
>> popisoval jako výhodu.
>> Myslel jsem, že existují střídače, které umí měřit samy, ale co jsem
>> viděl schémata, tak všude byl nějaký "SmartMeter", ať je to cokoli,
>> který měřil proudovými cívkami přívod od elektroměru nebo jak píšete,
>> že měří i přímo a pak komunikoval se střídačem.
>>
>> Takže u varianty A) je lepší ten SmartMeter umístit blíže k proudovým
>> trafům a přes UTP vést komunikaci ke střídači nebo jej umístit je
>> střídači a přes UTP vést proudová trafa?
>>
>> MH
>>
>>
>> ************************************
>>
>> Nemám teď čas nad tím moc přemýšlet, tak jen rychlý nástřel.
>> Pro BACKUP je 5x6mm2 až zbytečně moc. Klidně vyhoví i 5x4mm2.
>> To by technicky vyhovělo i pro hlavní spojení distribuční sítě s
>> měničem, ale norma říká, že tam musí být 5x6. Prý proto, že ty 5x6 mají
>> lepší mechanické vlastností (asi v případě zemětřesení, předpokládám,
>> protože jindy se to neuplatní). Plus to PE 16mm2, jak tam správně máte.
>> Proč by mělo být spojení gridu s měničem 2x (2 kabely 5x6mm2, varianta
>> B), to jsem nepochopil. K čemu by to bylo? Do hlavního rozvaděče dáte
>> jistič pro měnič (kterým ho můžete v případě potřeby i na dálku vypnout,
>> třeba při nějaké krizi) a od něho ten kabel 5x6mm2.
>> Pokud budete používat smartmetr, tak mnohé používají přímé měření, tj.
>> bez proudových traf.
>>
>> PL
>
Další informace o konferenci Hw-list