Re: OT: Jaké kabely připravit mezi hlavní domovní rozvaděč a FVE?
jurp
jurp na volny.cz
Pondělí Listopad 11 09:19:08 CET 2024
Pokud tam budou 3 kabely, bude to pripraveno na vsechny mozne varinty menicu
a vsechny mozne kombinace zapojeni.
Treba menice Deye maji primarne pripojeni proudovych traf primo do menice,
a az jako option do Smartmetru a ten pres RS485 do menice.
Tam je nutno pocitat s tim, ze pretoky budou vetsi nez u prime varianty.
JURP
Dne 11.11.2024 v 8:45 Martin Hanek napsal(a):
> Mě zase nechodí maily, ani ten můj první, ani odpověď p.Labaje.
> U té varianty B) by ten SmartMeter byl v rozvaděči R-AC u střídače, tedy měření
> a střídač by byl pohromadě. Myslím, že i tady to někdo popisoval jako výhodu.
> Myslel jsem, že existují střídače, které umí měřit samy, ale co jsem viděl
> schémata, tak všude byl nějaký "SmartMeter", ať je to cokoli, který měřil
> proudovými cívkami přívod od elektroměru nebo jak píšete, že měří i přímo a pak
> komunikoval se střídačem.
>
> Takže u varianty A) je lepší ten SmartMeter umístit blíže k proudovým trafům a
> přes UTP vést komunikaci ke střídači nebo jej umístit je střídači a přes UTP
> vést proudová trafa?
>
> MH
>
>
> ************************************
>
> Nemám teď čas nad tím moc přemýšlet, tak jen rychlý nástřel.
> Pro BACKUP je 5x6mm2 až zbytečně moc. Klidně vyhoví i 5x4mm2.
> To by technicky vyhovělo i pro hlavní spojení distribuční sítě s
> měničem, ale norma říká, že tam musí být 5x6. Prý proto, že ty 5x6 mají
> lepší mechanické vlastností (asi v případě zemětřesení, předpokládám,
> protože jindy se to neuplatní). Plus to PE 16mm2, jak tam správně máte.
> Proč by mělo být spojení gridu s měničem 2x (2 kabely 5x6mm2, varianta
> B), to jsem nepochopil. K čemu by to bylo? Do hlavního rozvaděče dáte
> jistič pro měnič (kterým ho můžete v případě potřeby i na dálku vypnout,
> třeba při nějaké krizi) a od něho ten kabel 5x6mm2.
> Pokud budete používat smartmetr, tak mnohé používají přímé měření, tj.
> bez proudových traf.
>
> PL
--
Tento e-mail byl antivirovým softwarem Avast zkontrolován na viry.
www.avast.com
Další informace o konferenci Hw-list