EMC/EMI
jurp
jurp na volny.cz
Pátek Listopad 1 15:34:39 CET 2024
Ale tech desitek tisic bude vic.
Jen EMI (vyzarovani)- minimalistika co mam trochu osahanou, tak (dneska):
1) spectrak Rigol DSA815-TG ~23000,-
2) EMI filtr+Quasi peek detektor ~13000,-
3) SW na PC (umi odpo/zapo citat korekce) ~12000,-
4) merici anteny, kabely, konektory - kupni+DIY na kolene ~od 5000,-
Jinak Dan to popsal presne.
Jen poznamka. U toho Rigolu prave FW nastavba 'EMI filter' posouva sirku pasma
na 9kHz, nebo mam pocit az na 200Hz. Ano, rychlosti to neoslni. Ale za ty love.
Na druhou stranu, R/S ve zkusebne pri 9kHz taky chrochtal dlouuho.
JURP
Dne 1.11.2024 v 14:36 Daniel Valuch napsal(a):
> Ahoj,
>
> EMC/EMI test je velmi rozsiahly pojem. Treba upresnit co presne nas zaujima.
> Moznosti na zaciatok su 4: Imunita alebo emisie a vedene a vyzarovane. Len
> zriedka sa testuje vsetko.
>
> Pre pripad merania imunity je potrebny generator prislusneho signalu a vazobny
> clen. Pre pripad merania emisii je potrebny vazobny clen a merac intenzity signalu.
>
> Zacneme meranim emisii. Ako vazobny clen sa da pouzit senzor H-pola, co je
> tienena slucka, senzor E-pola, co je odstripovany pipik, alebo antena. Pre take
> domace testovanie je vhodne merat blizke pole. Pouzivaju sa male sondy a pomerne
> lahko sa daju ziskat aj rozumne presne absolutne hodnoty.
>
> Ako vypocitat indukovane napatie ako funkciu intenzity pola v slucke je zakladna
> fyzika a na internete sa da najst mnozstvo kalkulatorov. Vystup su milivolty do
> 50 Ohmov. Na spektrak dobre, na osciloskop nie uplne. Ale nizkovykonovy
> sirokopasmovy zosilnovac nie je v sucasnosti problem. Z blizkeho pola sa da
> odhadnut ako to bude vyzerat v troch metroch. E-pole je obycajne vysokonapatovy
> fenomen. Bezne nizkonapatove zariadenia vo velkej vacsine vyzaruju H-pole, takze
> slucky to istia.
>
> Ako merac intenzity signalu sa normalne pouziva spektrak. Jeho vyhodou je vysoky
> dynamicky rozsah a da sa nastavit sirka pasma detektora co umoznuje merat aj
> slabe signaly. Lacne spektraky maju nie uplne dobry dynamicky rozsah, najnizsia
> sirka pasma detektora je casto 300 kHz a su velmi pomale. Pre merania na nizkych
> frekvenciach sa lacne spektraky nehodia.
> Druha moznost je pouzit lepsi osciloskop. Sucasne HD osciloskopy maju uz celkom
> slusny pocet bitov a da sa dosiahnut dynamicky rozsah 60 dB, niekedy aj 80 dB. S
> predzosilnovacom pouzitelne. Osciloskop ale meria v casovej oblasti, takze je
> uzitocne ak ma funkciu Fourierovej transformacie.
>
> Vedene rusenie sa meria rovnakymi prijimacmi, akurat sa pouzije iny vazobny
> clen. Da sa pouzit transformator, vo forme napr. feritoveho jadra kde primar je
> merany interface a sekundar jeden, alebo niekolko zavitov pripojenych k
> prijimacu. Ked sa tym transfromatorom prevlecie aj druhy vodic, merame common
> mode, alebo differential mode.
>
> Dalsi sposob vazby je pouzit coupling/decoupling network, co nie je nic ine ako
> sustava dvoch cievok a par pasivnych veci, vid napriklad
>
> https://schwarzbeck.de/en/coupling-decoupling-networks-cdn.html
>
> a co je vo vnutri pre netienene vodice je napriklad (posledna strana)
>
> https://schwarzbeck.de/Datenblatt/CDN_AF2.pdf
>
> a tienene
>
> https://schwarzbeck.de/Datenblatt/CDN_T2.pdf
>
> Da sa to postavit aj doma, akurat magnetika su sirokopasmovo problematicke,
> preto je vhodne vysledny produkt odmerat na vektoraku.
>
> Imunita potrebuje zdroj. Pouzivaju sa vysokofrekvencne generatory so
> zosilnovacom, alebo nieco co generuje vyboj. Nasi fyzici si postavili stolovy
> burst generator z piatich suciastok cim otestovali vsetko pocas vyvoja kym to
> doniesli do labaku. Jednoduche a efektivne.
>
> Vazobny clen je presne rovnaky ako u emisii (akurat musi vydrzat pozadovany vykon).
>
> Aj svojpomocne sa da robit pomerne dost, dokonca aj zakladne kvazi-kalibrovane
> merania, ale clovek musi aspon trochu vediet co robi.
>
> Pokial cakame nieco na sposob "ak bude tato ciara nad touto ciarou tak nie
> dobre" tam je potrebne sofistikovanejsie vybavenie s kalibracnymi datami, ale to
> sa pohybujeme statisicoch (v eurach).
>
> b.
>
>
>
>
> On 01/11/2024 12:54, tomas mainzer wrote:
>> Dobry den,
>> oborem nepoliben mám dotaz - je možné - při rozpočtu nízkých desítek tisíc -
>> mít vybavení s cílem abych dokázal ošahat zařízení dříve než půjde na reálné
>> EMC/EMI testy tak, abych mohl nahrubo říci - ano je šance že projde / není
>> šance že projde a chyba je zrejme zde (tj. aby měření měla nějaký kontakt s
>> realitou). (to samé případně i pro EMS). Díky za názory/tipy. TM.
--
Tento e-mail byl antivirovým softwarem Avast zkontrolován na viry.
www.avast.com
Další informace o konferenci Hw-list