EMC/EMI
Daniel Valuch
balu na k-net.fr
Pátek Listopad 1 14:36:16 CET 2024
Ahoj,
EMC/EMI test je velmi rozsiahly pojem. Treba upresnit co presne nas
zaujima.
Moznosti na zaciatok su 4: Imunita alebo emisie a vedene a vyzarovane.
Len zriedka sa testuje vsetko.
Pre pripad merania imunity je potrebny generator prislusneho signalu a
vazobny clen. Pre pripad merania emisii je potrebny vazobny clen a merac
intenzity signalu.
Zacneme meranim emisii. Ako vazobny clen sa da pouzit senzor H-pola, co
je tienena slucka, senzor E-pola, co je odstripovany pipik, alebo
antena. Pre take domace testovanie je vhodne merat blizke pole.
Pouzivaju sa male sondy a pomerne lahko sa daju ziskat aj rozumne presne
absolutne hodnoty.
Ako vypocitat indukovane napatie ako funkciu intenzity pola v slucke je
zakladna fyzika a na internete sa da najst mnozstvo kalkulatorov. Vystup
su milivolty do 50 Ohmov. Na spektrak dobre, na osciloskop nie uplne.
Ale nizkovykonovy sirokopasmovy zosilnovac nie je v sucasnosti problem.
Z blizkeho pola sa da odhadnut ako to bude vyzerat v troch metroch.
E-pole je obycajne vysokonapatovy fenomen. Bezne nizkonapatove
zariadenia vo velkej vacsine vyzaruju H-pole, takze slucky to istia.
Ako merac intenzity signalu sa normalne pouziva spektrak. Jeho vyhodou
je vysoky dynamicky rozsah a da sa nastavit sirka pasma detektora co
umoznuje merat aj slabe signaly. Lacne spektraky maju nie uplne dobry
dynamicky rozsah, najnizsia sirka pasma detektora je casto 300 kHz a su
velmi pomale. Pre merania na nizkych frekvenciach sa lacne spektraky
nehodia.
Druha moznost je pouzit lepsi osciloskop. Sucasne HD osciloskopy maju uz
celkom slusny pocet bitov a da sa dosiahnut dynamicky rozsah 60 dB,
niekedy aj 80 dB. S predzosilnovacom pouzitelne. Osciloskop ale meria v
casovej oblasti, takze je uzitocne ak ma funkciu Fourierovej transformacie.
Vedene rusenie sa meria rovnakymi prijimacmi, akurat sa pouzije iny
vazobny clen. Da sa pouzit transformator, vo forme napr. feritoveho
jadra kde primar je merany interface a sekundar jeden, alebo niekolko
zavitov pripojenych k prijimacu. Ked sa tym transfromatorom prevlecie aj
druhy vodic, merame common mode, alebo differential mode.
Dalsi sposob vazby je pouzit coupling/decoupling network, co nie je nic
ine ako sustava dvoch cievok a par pasivnych veci, vid napriklad
https://schwarzbeck.de/en/coupling-decoupling-networks-cdn.html
a co je vo vnutri pre netienene vodice je napriklad (posledna strana)
https://schwarzbeck.de/Datenblatt/CDN_AF2.pdf
a tienene
https://schwarzbeck.de/Datenblatt/CDN_T2.pdf
Da sa to postavit aj doma, akurat magnetika su sirokopasmovo
problematicke, preto je vhodne vysledny produkt odmerat na vektoraku.
Imunita potrebuje zdroj. Pouzivaju sa vysokofrekvencne generatory so
zosilnovacom, alebo nieco co generuje vyboj. Nasi fyzici si postavili
stolovy burst generator z piatich suciastok cim otestovali vsetko pocas
vyvoja kym to doniesli do labaku. Jednoduche a efektivne.
Vazobny clen je presne rovnaky ako u emisii (akurat musi vydrzat
pozadovany vykon).
Aj svojpomocne sa da robit pomerne dost, dokonca aj zakladne
kvazi-kalibrovane merania, ale clovek musi aspon trochu vediet co robi.
Pokial cakame nieco na sposob "ak bude tato ciara nad touto ciarou tak
nie dobre" tam je potrebne sofistikovanejsie vybavenie s kalibracnymi
datami, ale to sa pohybujeme statisicoch (v eurach).
b.
On 01/11/2024 12:54, tomas mainzer wrote:
> Dobry den,
> oborem nepoliben mám dotaz - je možné - při rozpočtu nízkých desítek
> tisíc - mít vybavení s cílem abych dokázal ošahat zařízení dříve než
> půjde na reálné EMC/EMI testy tak, abych mohl nahrubo říci - ano je
> šance že projde / není šance že projde a chyba je zrejme zde (tj. aby
> měření měla nějaký kontakt s realitou). (to samé případně i pro EMS).
> Díky za názory/tipy. TM.
Další informace o konferenci Hw-list