Ohrev TUV za 90 tisic

AZe aze na seznam.cz
Pátek Květen 31 20:30:06 CEST 2024


Na malé FVE není stavební povolení potřeba. Vycházím jen z toho, že revizní technik by měl posuzovat skutečný stav se stavem v projektu, tedy nejen bezpečnost. Typ panelů, typ měniče.... jak ví, že tam má být právě toto co tam je? To samé nějaké kontrolní orgány. Takže si něco jako projekt a schema zapojení musí existovat.
aze

From: Tomáš Mádr 
Sent: Friday, May 31, 2024 7:46 PM
To: HW-news 
Subject: Re: Ohrev TUV za 90 tisic

Zajímavé čtení. Kouknul bych na to ještě z pohledu stavebního zákona, a to nikoliv, jestli náhodou nebylo potřeba něco jako stavební povolení a/nebo kolaudace, ale z pohledu již zmíněné dokumentace - jak stávající tak nový stavební zákon ji vyžaduje po majiteli nemovitosti po celou dobu života stavby. Náležitosti realizační dokumentace jsou tuším ve vyhlášce 499/2006 Sb., k novému stavebnímu zákonu ještě vyhlášky nejsou. 
Tomáš OK2MTM 

Dne 31. 5. 2024 19:25 napsal uživatel AZE <aze na seznam.cz>:

  V tomto Bordelistánu se už ničemu nedivím....Urgovala revizní zprávu u firmy 
  telefonicky, řekli jí, že do měsíce (ale zařízení už bylo zapnuto 
  vodoinstalatérem!). Vzápětí jí volali, že nikdo nepřijede a že jí zprávu 
  pošlou emailem, že to tak běžně dělají, protože vše je OK. Asi to dělá 
  jejich astrolog.... Nic neposlali. Pak tu žádost o revizní zprávu znovu na 
  mou radu poslala realizační firmě přes datovou schránku a světe div se, 
  najednou vyslali rychlého revizáka (100km, z jiné firmy, jediný jednatel 
  s.r.o.).....vše jsem už popsal. Asi na to nejsou zvyklí, nebo tuší problém.
  Nějaký projekt snad musel být, ten, myslím si, musel poslat někdo, kdo to 
  vyřizoval, a poslal na sfžp. Zkusím se k němu dopátrat. Podle informací ten 
  někdo ještě přijede osobně zkontrolovat, zda to bylo skutečně nainstalováno 
  a má to i fotit.  Zcela jistě to nebude žádný odborník, jen inkoust, sečte 
  panely, střídač, bojler, udělá fajfku, splněno. Asi by měl přijet co 
  nejdřív, zkusím ho kontaktovat.
  Teď si uvědomuji, že se chybka vloudila. Revizák měl postupovat s kontrolou 
  zařízení podle projektu....a ten nemáme. On ale bude muset stejně přijet 
  znovu, snad se k němu nějak dostanu.
  Nicméně počkáme na revizní zprávu. Následně pak reklamace a informovat SFŽP. 
  Nebo zvolit jiný postup?
  aze

  -----Původní zpráva----- 
  From: Vláďa Anděl
  Sent: Friday, May 31, 2024 6:03 PM
  To: hw-list na list.hw.cz
  Subject: Re: Ohrev TUV za 90 tisic

  Jen malý dotaz. Přece si to ta paní nechala dělat na dotaci a logicky
  bych předpokládal, že dotačníci budou chtít vidět revizní zprávu. Nevím
  jak tady, ale možná i projekt. To ta realizační firma neřeší, že k tomu
  nakonec ten revizák přijde a budou mít problém? Snad to nedělají poprvé.

  Anděl

  Dne 31.05.2024 v 17:25 AZe napsal(a):
  > Asi nefunguje dobre. Problem je, ze jsou tam registrace az od roku 21 a 
  > nejsem si jisty, ze je to povinne, mam dojem, ze ne. "Nas" mel registraci 
  > a platnost osvedceni od 2019.
  > Když uz jsme u toho, vysledek je zatim ten, ze to byl opravdu revizak, cca 
  > 35 let, ale z jine firmy nez dodavatel. Ma E2A, coz je do 1000V v suchu. 
  > Jeho otec je take revizak, ma toho vic, i plyn.
  > Pozadal jsem ho o identifikaci, ze je revizak, a na stolku jsem schvalne 
  > nechal vytisk teto stranky https://formulare.ticr.eu/  a dalsi papiry.
  > Domnival se, ze jsem z TICR :).
  > Vysvetli jsem, ze ne a o co jde.  Podle mych dotazu asi pochopil ze o 
  > elektrice neco vim. Dal jsme se bavili uplne otevrene a v pohode.
  > Prvni co rekl, ze takto zapojeny bojler do zasuvky v rozvadeci jeste 
  > nevidel...
  > Zkratim to. Vysledek bude NEVYHOVUJICI. Chybi prepetove ochrany, 
  > konstrukce ani bojler nejsou uzemneny, rozvadec ma kryti sotva IP20, chybí 
  > popisy, navod, schema zapojeni, sroub v krytu, atd., nefunguje automaticke 
  > prepinani, protoze stridac neni pripojen k siti, vykon z FVE je 
  > nevyhovujici. Dalsi moje poznamky si vyfotil. Ve vodoinstalaci (to 
  > neresil, jen rikal) chybi smesovaci ventil, ten tam musi byt kvuli 
  > nebezpeci opareni, coz se vcera jednomu diteti malem stalo.
  > Ofotil si i moje poznamky, m.j. ze zarizeni uvedli do provozu neopravnene 
  > osoby a pred revizi.
  > Zatim vse, zpravu nam posle...... zivi se tim, nedovoli si nic zfalsovat.
  > aze
  >
  >
  >
  > Sent: Friday, May 31, 2024 1:37 PM
  > To: hw-list na list.hw.cz
  > Subject: Re: Ohrev TUV za 90 tisic
  >
  > Jestli to hledate v seznamu na strankach TICRu, tak to je asi zcela marne.
  > Ten podle mne nejak nefunguje.
  > 2 revizaky z meho okoli s opravdu platnymi papiry tam nenajdu.
  > A dokonce jsem tam nenasel ani jednoho ze 3 zkusebnich komisaru od zkousek
  > NV 194/2022.
  >
  > JURP
  >
  > Dne 31.5.2024 v 7:47 AZE napsal(a):
  >> Ot�zka: ten, kter� m� p�ijet, nen� v seznamu revizn�ch technik�. Douf�m, 
  >> �e se n���m prok�e, tu��m n�jakou �ertovinu.
  >> aze
  >

  _______________________________________________
  HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
  Hw-list na list.hw.cz
  http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list 

  _______________________________________________
  HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
  Hw-list na list.hw.cz
  http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list





--------------------------------------------------------------------------------
_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
Hw-list na list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20240531/20e0ede4/attachment.htm>


Další informace o konferenci Hw-list