[OT] Hlinikova instalace a pruzinove svorky
jurp
jurp na volny.cz
Neděle Květen 26 11:19:33 CEST 2024
1) pruzinovky nejsou na to certifikovane
2) v lepsim pripade, ze jsou draty dost dlouhe, je to stejne o hubu, protoze
izolace je tvrda, neohebna, vzpurna a pri montazi se to stejne ulomi
Bezne se to dela, že se prejde pres Wagovky, pokud je krabice dost hluboka.
Poznamka: oficialne je pro pouziti s Al vodici certifikovana pouze
rada 2273-xx s pouzitim pasty Alu-Plus. Ale pssst., pouziva se s oblibou
rada 221, jen si toho nesmi vsimnout vsimavy a znaly revizak.
U ABB je nekde v FAQ odpoved, ze pro Al vodice jsou pouze sroubove strojky.
JURP
P.S.
Jen muj nazor. Toho kdo vymyslel pruzinovky na strojcich, by meli verejne
popravit. Zapojovat 3*2*2.5 do pruzinek a pak uchytit strojek, no to je neco.
Dne 26.5.2024 v 10:50 Jaroslav Buchta napsal(a):
> Stojim pred ukolem vymenit cast vypinacu a zasuvek v byte, kde je pul instalace
> v medi a pul v hliniku (to dokonce TN-C z roku asi 63)
>
> Rad bych jednotne komponenty TANGO ale i napric znackama se asi tezko hleda neco
> se sroubovacima svorkama, vadi, kdyz se hlinikovy drat vrazi do bezne pruzinove
> svorky? Vesmes svetla, (mozna jenom svetla, zasuvky vypadaji predelane do medi
> ale vsechny jsem nezkoumal), zadne velke proudy. Vodive to snad bude, jedine
> riziko vidim, ze se to casem ustipne ale otazka, za jak dlouho pokud vubec?
Další informace o konferenci Hw-list