PRE proud solar
Petr Labaj
labaj na volny.cz
Čtvrtek Květen 23 13:07:00 CEST 2024
Ono je toho víc.
Pokud chcete oficiálně připojit FVE, tak jsou podmínky nutné:
- vypínač instalace (jak psal pan Menšík)
- přijímač HDO, který ale může být součástí elektroměru
- jištění pro to HDO, tj. 10kA jistič B/2A
- oddělovací relé, připojené na to HDO
- výstup toho relé pak musí být schopen na pokyn HDO odpojit výrobu
- pravděpodobně revizi nově osazených věcí
Zdarma od distributora z toho dostanete jen ten elektroměr a případně
přijímač HDO, pokud by byl samostatně.
Ty nové elektroměry mají (snad všechny) HDO v sobě. Ale jen jedno.
Takže pokud máte 2-tarifní sazbu a už HDO přijímač máte osazený, tak ten
se nově použije pro vypnutí FVE, a ten v elektroměru bude přepínat 2-tarif.
PL
*******************
Dne 23.5.2024 v 12:55 Menšík, David napsal(a):
> Jeste jedna drobnost - vymena elektromeru nestaci, musite mit navic
> vypinac mezi elektromerem a FVE, to je v podmince pripojeni. Jde o
> bezpecnost technika, kdy je vypinani na obou stranach elektromeru.
> Cili bez zasahu do rozvadece se neobejdete.
>
> David.
>
> čt 23. 5. 2024 v 11:37 odesílatel Petr Labaj <labaj na volny.cz> napsal:
>
> Chytrý elektroměr znamená on-line elektroměr.
> Teoreticky by ani nemusel být 4Q. Ale asi distributoři budou
> rovnou osazovat
> ty 4Q "pro strýčka Příhodu", až třeba budou povolené balkónovky
> bez smluv
> jako v Německu a podobně.
>
> Kam se dal připojit současný elektroměr, tam se bude dát připojit
> i nový elektroměr,
> řekl bych. On nebude nějak větší.
> Jen tam asi bude požadavek, aby nebyl ve Faradayově kleci a měl
> mobilní signál.
>
> A ty elektroměry nebudou všude. Jen tam, kde průměrný odběr
> přesahuje 6 MWh/rok.
> Aspoň zatím.
>
> Ale znovu: on-line elektroměr a právo dodávat elektřinu jsou 2
> různé věci.
> Instalace on-line elektroměru je pro prodej podmínka nutná, nikoli
> však podmínka postačující.
>
> PL
>
> ******************
>
> Dne 23.5.2024 v 11:27 Martin Záruba napsal(a):
>>
>> Souhlas, až na to, že jsem někde četl, že existuje zákon, že od
>> určitého data budou muset být všude chytré elektroměry. No a pak
>> buď najednou půjdou dát do současné skříně nebo to budou muset
>> předělat. Jak by Vás k tomu mohli donutit?
>>
>> Martin Záruba
>> Dne 23.5.2024 v 11:18 Petr Labaj napsal(a):
>>> Distributor na své náklady Vám nic předělávat nebude.
>>> Na své náklady Vám případně jen dodá nový elektroměr, pokud
>>> splňujete podmínku,
>>> že máte roční odběr přes 6 MWh.
>>> Ale ani ten on-line elektroměr Vás neopravňuje k prodeji bez
>>> smlouvy s distributorem
>>> a oficiálně připojené FVE.
>>> Bude Vám automaticky umožňovat jen nákup za spot, nikoli prodej.
>>>
>>> Dřív u změn distributor trval na umístění elektroměrného sloupku
>>> na hranici pozemku.
>>> To se myslím dost změnilo, s novými on-line elektroměry už na
>>> tom netrvá. Aspoň ne vždy.
>>> Mně třeba povolil mít elektroměr v domě na chodbě, v místě, kde
>>> byl už předtím.
>>>
>>> Odkup elektřiny (ať už za spot nebo za fix) nabízí dodavatel
>>> silovky.
>>> Ale fyzicky to realizuje a účtuje distributor.
>>> A ten to jinak než s 4Q elektroměrem určutě dělat nebude.
>>>
>>> PL
>>>
>>> *******************
>>>
>>> Dne 23.5.2024 v 10:54 Martin Záruba napsal(a):
>>>>
>>>> Ten první bod by asi nebyl až tak problém.
>>>>
>>>> Ten druhý, tak bohužel není protože Vám jej nedají, pokud celou
>>>> skříň na své náklady nepředěláte podle jejich představy. Jenže
>>>> je otázka, zda to není jen podmínka, abyste mohl mít spotové
>>>> ceny. Jinak řečeno zda to se současnám elektroměrem nejde za
>>>> pevnou cenu. Proč by ji jinak nabízeli? A zdá se, že je to
>>>> pořád lepší, než přebytek zahodit omezením výkonu, když už jsou
>>>> plné baterky a bojler taky.
>>>>
>>>> Takže je asi lepší počkat, až to ze zákona budou muset předělat
>>>> na své náklady. A pokud to tak je, je zřejmě výhodnější
>>>> prodávat přebytek za 3,5Kč a ohřívat vodu tepelným čerpadlem,
>>>> které bude mít v létě COP 4,možná i víc než ji ohřívat tím
>>>> přebytkem a ušetřit distribuční poplatky.
>>>>
>>>> Jinak mám třífázové provedení.
>>>>
>>>> Martin Záruba
>>>> Dne 23.5.2024 v 10:32 Petr Labaj napsal(a):
>>>>> Ať je to tak nebo tak, tak je to asi fuk.
>>>>> Protože (podle mě) platí:
>>>>>
>>>>> - abyste mohl prodávat proud, musíte mít oficiálně připojenou
>>>>> FVE a smlouvu s distributorem
>>>>> - máte-li smlouvu, dostanete zdarma nový elektroměr, který je 4Q
>>>>>
>>>>> Abyste dostal smlouvu s distributorem, bude třeba mít měnič,
>>>>> který na to má papíry.
>>>>> Ale to ten Váš snad má.
>>>>>
>>>>> Navíc Vy máte jednofázové provedení FVE. A tam je limit
>>>>> distributora na max. 3.7kW výkonu.
>>>>>
>>>>> PL
>>>>>
>>>>> *****************
>>>>>
>>>>> Dne 23.5.2024 v 8:39 Martin Hanek napsal(a):
>>>>>> Ono by tam to ZE310 mělo být napsané:
>>>>>> https://www.cez.cz/edee/content/file/pece-a-podpora/elektromery/zpaze310.pdf
>>>>>> a ukazuje 4 čísla:
>>>>>> Na LCD zobrazovací jednotce se postupně zobrazuje stav
>>>>>> číselníku 1. tarifu (T1=vysoký tarif), po 8 vteřinách se
>>>>>> přepíná na 2. tarif (T2=nízký tarif), T3,T4 (rezerva –
>>>>>> nevyužito) a dále znovu od začátku.
>>>>>> Martin Hanek
>>>>>> Dne 23.05.2024 v 8:25 Martin Záruba napsal(a):
>>>>>>>
>>>>>>> Dík. Takže z toho vyplývá, že je to typ ZE310.DU. Ten tam už
>>>>>>> nemají, ale je tam ZE313. Z popisu tedy vyplývá, že umí
>>>>>>> měřit přetok.
>>>>>>>
>>>>>>> Martin Záruba
>>>>>>> Dne 23.5.2024 v 7:59 Martin Hanek napsal(a):
>>>>>>>> TCM221/11 je číslo certifikátu:
>>>>>>>> https://www.zpa.cz/wp-content/uploads/2021/12/0119-SJ-A003-08-26-CZ.pdf
>>>>>>>> Martin Hanek
>>>>>>>>
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20240523/6bc7046b/attachment.htm>
Další informace o konferenci Hw-list