Trubickove poistky

Ladislav Kručinský ladislav.krucinsky na hermanicky-pivovar.cz
Středa Květen 15 11:53:00 CEST 2024


Jmenovitý proud na pojistce je proud který pojistku nikdy nepřepálí - viz
datové listy pojistek. Teprve násobky tohoto proudu pojistku přepálí - čím
vyšší násobek, tím rychleji. Viz např:
https://www.mepits.com/kcfinder/upload/images/Time%20Current%20Characterstic
s.jpg

Zdravím
Láďa

-----Original Message-----
From: Hw-list <hw-list-bounces na list.hw.cz> On Behalf Of Jindrich Fucik
Sent: Wednesday, May 15, 2024 9:32 AM
To: HW-news <hw-list na list.hw.cz>
Subject: Re: Trubickove poistky

Ano

Ty hodnoty se čtou takto:
proud 1A je maximální proud, který proteče, než pojistka reaguje (než
prohoří) namětí 250V je maximální napětí, pro které je to prohoření
bezpečné. Při větším napětí by mohl přeskočit oblouk.

Takže zhruba jako u kondenzátoru. Lze jí bez potíčí použít pro napětí do
250V Pro větší napětí by jsi dostal něco jako HV pojistku. V té by bylo
pérko pro zvětšení vzdálenosti po přehoření.

---------- Původní e-mail ----------
Od: Jan Waclawek <konfera na efton.sk>
Komu: hw-list na list.hw.cz
Datum: 14. 5. 2024 20:48:44
Předmět: Re: Trubickove poistky
[preposielam]

Dobry den,

chcel by som sa spytat na jednu vec ohladom trubickovych poistiek na 250V.
Chcel by som vediet, ci ich mozem pouzit na istenie 12V zdroja bez toho, aby
sa zmenila rychlost reakcie poistky. Ked pouzijem pomalu 63mA na 250V, ci
bude na 12V istit bez vplyvu na svoju rychlost.

Velmi pekne dakujem za vysvetlenie.
A.
_______________________________________________

HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz

Hw-list na list.hw.cz

http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list

_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz Hw-list na list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list



Další informace o konferenci Hw-list