Re: 3-fázový dotaz
Tomas Hamouz
konfery.tomas.hamouz na seznam.cz
Pátek Květen 10 09:02:23 CEST 2024
Silová energetika mi nikdy moc nešla, proto se ptám:
Jak se dá donutit měnič, aby generoval elektřinu s daným účiníkem?
Až dosud jsem byl přesvědčen, že účiník je věc zátěže, když má jeho impedance jalovou složku.
A zdroj je prostě zdroj, tedy ideální zdroj + nějaká vnitřní impedance.
Tomáš
> Dobré páteční ráno.
> Mějme 3-fázový symetrický zdroj energie 3x230/400V (konkrétně průmyslový
> solární měnič, cca 100 kW).
> Měnič dostane pokyn, aby generoval elektřinu s účiníkem například 0.8.
> Je ale pochybnost, jestli to opravdu dělá (ten požadovaný účiník).
> K dispozici je měřicí technika jen 1-fázová do 240V, která umí měřit účiník.
> Protože je ale jen do 240V, tak ji nelze zapojit na sdružené napětí mezi
> fáze, ale jen proti virtuální zemi uprostřed.
> Otázka:
> Je prosím možné jen s touto technikou alespoň orientačně změřit, že 3f
> účiník je aspoň přibližně kolem toho 0.8 ?
> Zátěž, kterou je ten měnič zatížený, sice asi nebude úplně symetrická,
> ale zřejmě se symetrii bude dost blížit.
> Samozřejmě se nabízí odpověď "tak to zkus, hombre".
> Ale je to daleko a pokus není tak snadný, experimenty za chodu na
> drátech tlustých jako noha nejsou úplně triviální.
> Děkuji.
> PL
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
--
Best regards,
Tomas mailto:konfery.tomas.hamouz na seznam.cz
Další informace o konferenci Hw-list