Dovolim si napsat par zkusenosti z praxe
* Delame si vlastní 48V15Ah zalozni akumualtory Li-On z clanku 21700 3S14P a balancni proud tam mame 20mA bohate staci
* Jako presna zenerka je tam TL431 s nastavenym napetim 4.07V
* Všechny clanky jsou do 24hod krasne srovnane
* Mame v provozu napajeci zdroj z veřejného osvetleni
* Clanky LiOn 18650 cca 1500 castecnych cyklu v noci nabiji přes den vybiji
* Nabijeni i vybijeni za kazde teploty, hlinikovy box na sloupu VO,
* Aktualni kapacita po 4 letech 85%
* Při mereni odporu clanku budou mit největší vliv propoje, alespoň tak je to u me doma
kde mam slozeny akumulator LiFe 48V 16S. Bez 4-vodicoveho propojeni dle mého nazoru
bude BMS ukazovat nesmysly.
* Mam vlastní BMS, prevodnik ADS1115 16bit + prumerovani a je videt rozdil napeti při zatezi a bez zateze.
* Pokud je minimalni zatizeni, jsou rozdily napeti clanku 2-3mV pokud tam tece 100A uz jsou to desitky mV rozdilu…