Ohrev TUV za 90 tisic

Lukas Burda burdal1 na post.cz
Úterý Červen 4 00:22:16 CEST 2024


Jo jo jasné, mě se jen nějak zdálo, že u těhle rozsekávacích měničů to bude 
někde kolem síťové frekvence a že by pak na vstupy ty kondenzátory vycházely
moc velké.



LB


---------- Původní e-mail ----------
Od: Petr Labaj <labaj na volny.cz>
Komu: hw-list na list.hw.cz
Datum: 3. 6. 2024 23:29:32
Předmět: Re: Ohrev TUV za 90 tisic
" Možná by se hodil spíš termín "zásobit" než ufiltrovat.
Je to zcela běžný princip, jak pracují všechny měniče (frekvenční měniče, 
solární měniče atd.).

Tedy je tam DC meziobvod, tvořený baterií kondenzátorů.
A tu z jedné strany krmí zdroj (pole solárních panelů, napájení z gridu nebo
třeba z generátoru).
Z druhé strany je střídač nějakého typu. Buď s pevnou frekvencí a více-méně 
sinusovým průběhem (u solárních měničů), nebo s proměnnou frekvencí (u 
frekvenčních měničů), nebo jen osekaný střídač, který si na sinus nehraje (u
těchto levných solárních střídačů pro topné spotřebiče).

PL

******************


Dne 3.6.2024 v 23:15 Lukas Burda napsal(a):

" Ale vlastně jo. Koukám, že třeba 470 uF / 250 V není jako kondenzátor 
žádný zázrak a těch by jich to pár mohlo ufiltrovat... 
LB


---------- Původní e-mail ----------
Od: Lukas Burda <burdal1 na post.cz>(mailto:burdal1 na post.cz)
Komu: HW-news <hw-list na list.hw.cz>(mailto:hw-list na list.hw.cz)
Datum: 3. 6. 2024 23:07:09
Předmět: RE: Ohrev TUV za 90 tisic 
"Aha. Jenom kondenzatory a PWM? Na jaké frekvenci to tak pracuje? Asi na 
podstatně vyšších než jsem si myslel (což bylo desítky max. nizke stovky 
Hz). 



LB


---------- Původní e-mail ----------
Od: Josef Šíp <sip na raab.cz>(mailto:sip na raab.cz)
Komu: HW-news <hw-list na list.hw.cz>(mailto:hw-list na list.hw.cz)
Datum: 3. 6. 2024 22:56:02
Předmět: RE: Ohrev TUV za 90 tisic 
" 

Panely se chovaji jako proudovy zdroj, který nabiji kondenzátory.

Přes PWM se tyto kondenzátory vybiji do topného tělesa.

AC se dela proto, aby zustal funkcni termostat a pojistny termostat v 
bojleru.
 
Pokud se vse udela rychle a u kondenzatoru se neprekroci max proud, muze to 
fungovat.

Jen by to chtelo ještě hlidat nejaky izolacni stav u  mokreho topneho 
tělesa, aby v pripade poruchy

(uz jsem videl prasknute) jsme z bojleru neudelali vyvyjec vodiku…

(Panely se chovaji jako proudovy zdroj, tudiz nevyhodi jistic)

 
 
J.S.

 
 

 
 From: Hw-list <hw-list-bounces na list.hw.cz>
 (mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz) On Behalf Of Lukas Burda
 Sent: Monday, June 3, 2024 10:39 PM
 To: HW-news <hw-list na list.hw.cz>(mailto:hw-list na list.hw.cz)
 Subject: Re: Ohrev TUV za 90 tisic
 


 
 
Dobrý den. Omlouvám se, jestli jsem tohle někde v diskuzi přehlédl, ale 
pokud to Geti zařízení jen rozseká můstkem DC vstup na + a - obdélník, jak 
může dělat MPPT? Neumím si to nějak bez skutečného měniče představit. Jedině
snad, že když potřebuje "odlehčit" panel, aby se dostal do optimálního bodu,
tak to "nějak" paralelně přikrmí výstup ze sítě, ale to by tam zase musel 
být měnič z té sítě na U_mppt panelu. (Když pominu že v této ******** 
instalaci to kombinovat síť a panely, jestli jsem to dobře pochopil, neumí)?


Jak to vlastně funguje?



 
 


Díky Lukáš Burda



" 

" 
" 
_______________________________________________ 
HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz 
Hw-list na list.hw.cz 
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list 
"
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20240604/41897201/attachment.htm>


Další informace o konferenci Hw-list