Re: OT: řízení měniče solárů

Jirka Mww jirka.mww na gmail.com
Pondělí Leden 22 10:31:43 CET 2024


Já to řeším u měniče GOODWE tak, že, když FVE nic nedává a je NT od ČEZu ,
tak měnič vypínám, ( je tam na to vstup ) a beru si výkon od ČEZu, který
tam pošlu přetokem. Možná by šlo kombinovat čtení po RS485 ( to
opravdu funguje ) a vypínání měniče přes ten externí vstup.


Zdravi
Jirka Sloupenský  OK1MWW


po 22. 1. 2024 v 10:19 odesílatel Vláďa Anděl <vaelektronik na vaelektronik.cz>
napsal:

> Bylo by hezké měnič takhle ovládat. Bohužel Goodwe má sice linku RS485,
> ale ta je jen pro čtení. Dá se z něj přečíst kde co, ale nastavit tam nic
> nejde. Ani v nastavení přes tu jejich apku Solargo se nedá nastavit, aby se
> baterka nabíjela jen do 90%. Hloubka vybití tam nastavit jde. Ta minimální
> spotřeba, kdy měnič startuje, se taky nastavit nedá a potvrdil mi to i
> člověk s firmy co mi to instalovala, že ani oni to změnit nedokážou.
>
> Taky už mě napadlo, jestli by bylo možné modifikovat údaj smartmetru.
> Nevím jak ta komunikace přes RS485 vypadá, ale předpokládám, že tam bude
> povel a odpověď s CRC na konci, stejně jak je to na lince pro čtení údajů z
> měniče. Pokud data ze smartmetru přecedím přes nějaký MCU, musím počkat, až
> se zpráva načte celá, pak jí změnit a pak teprv začít vysílat. Nevím,
> jestli by to měnič z takovým zpožděním ještě bral. Třeba u siemenzáckých
> měničů simoreg , co máme v baterkárnách, je protokol USS a ten hlídá čas,
> do kdy mu přijde odpověď. A zpozdit to o celé jedno měření by taky nešlo,
> protože měří po vteřině a je to strašně málo, měnič změnu zátěže vyrovná
> tak do 3-5 vteřin. Mě to analogové řešení přijde ze všeho nejschůdnější.
>
> Anděl
>
> Dne 22.01.2024 v 0:02 Petr Labaj napsal(a):
>
> Předesílám, že měniče Goodwe neznám a budu tedy teoretizovat.
> Zato znám jiné měniče, kde vše zde popisované lze nastavit přímo na měniči.
>
> Takže bod 1: pořádně bych prostudoval dokumentaci, jestli jste třeba
> něco nepřehlídnul. Takové základní věci jako nastavení maximální SOC
> baterky
> a max. nabíjecí proud, případně nepadání do sleepu při nízké spotřebě, to
> by
> tam opravdu někde mohlo a mělo být.
>
> S tím ještě podbod 1.5: zkontrolovat, jestli neexistuje novější firmware.
>
> A bod 2: máme dobu digitální. Dobu analogovou jsou zanechali v prachu
> historie.
> Nakonec kdybyste mi nevěřil, tak ti to můžete ověřit u těch nejchytřejších,
> tj. u politiků. Máme ministerstvo pro digitalizaci, ale ne pro analogizaci.
>
> Tak bych se zamyslel, jestli by se dané problémy nedaly řešit digitálně.
> Tedy připojit k měniči (asi po RS485 a Modbusu, to bych čekal, že tam bude)
> nějakého chytrého kámoše. Nějaké RaspberryPi, nebo jinéPi, případně
> i jednodušší Blue-pill nebo nějaké ESP.
> A tím průběžně monitorovat situaci na frontě a podle toho vydávat operační
> rozkazy. Pusť/vypni nabíjení, spadni do sleepu/probuď se atd.
>
> Případně to odrbat na ještě nižší úrovni a problémy s nabíjením řešit na
> úrovni baterky a BMS.
> Existuje pěkný projekt (viz dále), který funguje jako "překladač"
> komunikace
> mezi měničem a baterkou. Tak se jím inspirovat a ohnout ho tak, aby konal
> v duchu, který si představujete.
>
> Je to mimochodem pěkný projekt. Jeho cílem je umožnit připojit baterku
> z e-auta (případně možná i baterku e-auta) k měniči jako jeho vlastní
> úložiště.
> Překládá CANbus komunikaci tak, že z jedné strany mluví s měničem, který
> si myslí, že má svou firemní baterku.
> A z druhé strany mluví s baterkou z auta, a ta si myslí, že mluví se svým
> autem.
> https://github.com/dalathegreat/Battery-Emulator/wiki
>
> PL
>
> ******************
>
> Dne 21.1.2024 v 21:58 Vláďa Anděl napsal(a):
>
> Píšu řízení měniče (obecně), protože tohle půjde napasovat na libovolný
> měnič.
>
> Prvotní myšlenka - můj měnič Goodwe i když má nabitou baterku, je až do
> výkonu 150W vypnutý a spouští se až při překročení spotřeby 150W. Takže
> lednička mi běží většinou ze sítě :-( i když někdy se měnič spustí a její
> spotřebu vykompenzuje. Tedy na proudová trafa přidám pomocné vinutí třeba
> 10 závitů a proudem 65 mA posunu nulu měření na těch 150W
>
> Rozšíření této myšlenky - chci baterku nabíjet pomaleji a jen do 90%, což
> nejde nastavit. Pomocným vinutím vytvořím fiktivní spotřebu, měnič bude
> tento výkon kompenzovat a dodávat do sítě. O tuto spotřebu se sníží výkon
> dodávaný do baterky. Při nabití na 90% fiktivní výkon zvednu tak, aby do
> baterky nešlo nic. Jednou za 14 dní baterku nechám nabít naplno a po hodině
> potřebné na promíchání elektrolytu zase tímto fiktivním výkonem přinutím
> měnič, aby ji vybil na 90%.
>
> Zatím vím o jediném problému tohoto řešení. Veškeré grafy a statistika, co
> se mi ukládá na SEMS portálu, bude kecat. Mohl bych si z dat stažených z
> měniče a korigovaných o posun nuly proudových traf vytvářet a archivovat
> svoje data.
>
> Nebo to má ještě nějaký jiný problém, proč to nebude fungovat?
>
> Anděl
>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.czHw-list na list.hw.czhttp://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20240122/bb19b31b/attachment.htm>


Další informace o konferenci Hw-list