Ano, tohle zabralo. Díky moc.
Je tam na to v současné verzi i webový formulář, netřeba psát yaml.
Ano, souhlasím s p. Labajem - tohle teda zrovna moc intutivní nebylo.
Ale jinak je to nástroj použitelný a vzhledem ke komplexnosti asi není
reálné aby bylo vše perfektní.
Petr
Dne 18. 02. 24 v 10:01 Šerých Jakub napsal(a):
>
> Nastavení/Zařízení a služby/Pomocníci, vytvořit pomocníka typu počítadlo.
>
> Potom nástroje pro vývojáře/Služby a něco jako:
>
> service: utility_meter.calibrate
>
> data:
>
> value: 132472.9
>
> target:
>
> entity_id: sensor.plynomer
>
> a kliknout „Zavolat službu“
>
> Jakub Šerých
>
> *From:* Hw-list <hw-list-bounces na list.hw.cz> *On Behalf Of *Petr Zapadlo
> *Sent:* Sunday, February 18, 2024 8:59 AM
> *To:* hw-list na list.hw.cz
> *Subject:* Re: S0 výstup elektroměru.
>
> Zdravím,
>
> chápu, ale přímo z logu ESPHome vidím počty pulzů a výsledné hodnoty -
> vynásobené. A tady problém nevidím.
>
> Zkusil jsem prodloužit filtr impulzů z implicitní hodnoty 13us na 10ms
> a uvidím. Je fakt, že občas se tam skok docela objevil.
>
> Ale teď přichází na řadu ta tchyně (svokra) :-).
>
> Jak upravit hodnotu toho měřiče. Zkusil jsem "Nástroje pro vývojáře"
> -> Stavy -> Aktuální entity -> Nastavit stav. To šlo krásně, nastavil
> jsem tam hodnotu co je na elektroměru. Ale ouha, za nějakou chvíli tam
> byla zpět ta hodnota původní. (Proboha proč?)
>
> Dále jsem to zkusil přes "Nástroje pro vývojáře" -> Statistiky ->
> "Úprava součtu". Zde se mi zobrazili jednotlivé přírůstky, tak jsem
> tam vložil hodnotu s mínusem. Opět to prošlo. A zase nic.
>
> Zná někdo způsob jak sesouladit ten měřič s fyzickým stavem?
>
> Díky
>
> Petr
>
> Dne 17. 02. 24 v 20:21 Petr Labaj napsal(a):
>
> Každý s oblibou vidí pachatele v tom, koho nemá rád.
> Já nemám rád Home Assistanta, kterého považuju za dílo ďáblovo.
> Ale musím s ním žít. Je to něco jako tchýně (svokra). S ní taky
> musí člověk nějak vyjít, i když ji má za ...
>
> Tak proto soudím, že na vině je ten HA, který neumí počítat pulzy
> a pak je násobit příslušnou konstantou.
>
> PL
>
> *******************
>
> Dne 17.2.2024 v 20:00 Petr Zapadlo napsal(a):
>
> To je krok 2, je to u táty, takže to "nemám na krátkém vodítku".
>
> Ale překvapuje mě, že že je tam takový zásadní rozdíl. Mezi
> elměrem a esp je asi 5m UTP kabelu (vede to po jednom páru).
> Nezdá se, že by ty pulzy tam přibývaly nějak chaoticky - v
> logu esphome vidím, během minuty jak přibude pár pulzů, jsou
> minuty, kdy nepřibude nic. Nejsou to nějaké vysoké počty -
> spíše jednotky za minutu. Ale proti displeji přibývá asi 18x
> pulzů více. Tak spíše zjišťuji, jestli jsem něco já neudělal
> zásadně špatně.
>
> Petr
>
> Dne 17. 02. 24 v 19:40 Petr Labaj napsal(a):
>
> A když do toho čidla nablikáte definovaný počet pulzů
> třeba nějakým Arduinem, tak HA ukáže co?
> A když naopak nachytáte pulzy místo Home Assistantem zase
> třeba tím Arduinem, tak ukáže co?
>
> PL
>
> ********************
>
> Dne 17.2.2024 v 18:24 Petr Zapadlo napsal(a):
>
> Zdravím,
>
> mám v rozvaděči na měření podružného okruhu 1fázový
> elektroměr SDM120D s S0 impulzním výstupem
> (1000impulzů/kWh). A vyskytl se problém - to co načítá
> ESP absolutně nesedí s displejem. Displej ukazuje
> 1,1kWh (není resetovatelný), Home Assistant přes
> ESPHome ukazuje 18,9kWh. Což je dost zásadní rozdíl.
>
> V Logu ESPHome vidím:
>
> 18:21:38][D][pulse_counter:174]: 'Svetla 1patro':
> Retrieved counter: 0.00 pulses/min
> [18:21:38][D][sensor:093]: 'Svetla 1patro': Sending
> state 0.00000 kW with 4 decimals of accuracy
> [18:21:38][D][pulse_counter:180]: 'Svetla 1patro':
> Total : 13903 pulses
> [18:21:38][D][sensor:093]: 'Spotřeba 1patro': Sending
> state 13.90300 kWh with 4 decimals of accuracy
>
> V čem by mohl být problém?
>
> Díky Petr
>
> https://www.hityshop.cz/elektromer-1f-na-din-listu-digitalni-vcx-eastron-sdm120d-mid_d519548.html
>
> Připojil jsem si k tomu ESP (firmware ESPHome),
> konfigurace je tato:
>
> - platform: pulse_counter
> pin: 14
> unit_of_measurement: 'kW'
> name: 'Svetla 1patro'
> accuracy_decimals: 4
> filters:
> - multiply: 0.06 # (60s/1000 pulses per kWh)
>
> total:
> unit_of_measurement: 'kWh'
> name: 'Spotřeba 1patro'
> accuracy_decimals: 4
> filters:
> - multiply: 0.001 # (1/1000 pulses per kWh)
>
> Vstup ESP je zapojen takto:
>
>
>
>
> _______________________________________________
>
> HW-list mailing list - sponsored bywww.HW.cz <http://www.HW.cz>
>
> Hw-list na list.hw.cz
>
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored bywww.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20240218/477eac84/attachment-0001.htm>
------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image001.png
Type: image/png
Size: 9263 bytes
Desc: [žádný popis není k dispozici]
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20240218/477eac84/attachment-0001.png>
Další informace o konferenci Hw-list