S0 výstup elektroměru.
Petr Zapadlo
zapik na email.cz
Sobota Únor 17 18:24:02 CET 2024
Zdravím,
mám v rozvaděči na měření podružného okruhu 1fázový elektroměr SDM120D
s S0 impulzním výstupem (1000impulzů/kWh). A vyskytl se problém - to co
načítá ESP absolutně nesedí s displejem. Displej ukazuje 1,1kWh (není
resetovatelný), Home Assistant přes ESPHome ukazuje 18,9kWh. Což je dost
zásadní rozdíl.
V Logu ESPHome vidím:
18:21:38][D][pulse_counter:174]: 'Svetla 1patro': Retrieved counter:
0.00 pulses/min
[18:21:38][D][sensor:093]: 'Svetla 1patro': Sending state 0.00000 kW
with 4 decimals of accuracy
[18:21:38][D][pulse_counter:180]: 'Svetla 1patro': Total : 13903 pulses
[18:21:38][D][sensor:093]: 'Spotřeba 1patro': Sending state 13.90300 kWh
with 4 decimals of accuracy
V čem by mohl být problém?
Díky Petr
https://www.hityshop.cz/elektromer-1f-na-din-listu-digitalni-vcx-eastron-sdm120d-mid_d519548.html
Připojil jsem si k tomu ESP (firmware ESPHome), konfigurace je tato:
- platform: pulse_counter
pin: 14
unit_of_measurement: 'kW'
name: 'Svetla 1patro'
accuracy_decimals: 4
filters:
- multiply: 0.06 # (60s/1000 pulses per kWh)
total:
unit_of_measurement: 'kWh'
name: 'Spotřeba 1patro'
accuracy_decimals: 4
filters:
- multiply: 0.001 # (1/1000 pulses per kWh)
Vstup ESP je zapojen takto:
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20240217/1bc37b3e/attachment-0001.htm>
------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: MpilUtgRZzb1PTtP.png
Type: image/png
Size: 9263 bytes
Desc: [žádný popis není k dispozici]
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20240217/1bc37b3e/attachment-0001.png>
Další informace o konferenci Hw-list