Spotreba z gridu pri dostatku slunce
Petr Labaj
labaj na volny.cz
Pátek Srpen 30 15:43:41 CEST 2024
Jak už psal pan Půhoný, nasypal bych tam nejnovější firmware.
Protože regulace na přesnou nulu je obecně problém, tam tam jsou k
dispozici režimy s offsetem, kdy měnič trvale buď něco málo odebírá (aby
zabránil přetoku při skokové změně zátěže, kterou nedokáže ihned přesně
uregulovat) nebo naopak kdy pořád něco málo posílá ven (aby zabránil
zbytečnému importu).
Ale u Vás to bude asi nějaký jiný problém.
Začal bych tím, že bych zkontroloval zapojení těch měřicích traf. Jednak
jejich orientaci (vylisovaná šipka musí směřovat do gridu), a jejich
správné přiřazení jednotlivým fázím.
Zvlášť pokud třeba instalační firma musela nastavit tu kabeláž, protože
to bylo od rozvaděče k měniči moc daleko.
Měnič má i možnost diagnostiky těch traf:
https://kb.solaxpower.com/solution/detail/2c9fa4148adb360e018b4061d11c0394
Samozřejmě se předpokládá, že jsou to správná trafa. Tahle trafa Solax
jsou totiž značně neobvyklá, s převodem 100A/33.33mA.
Rozjetí sítí řízených hodin: spíš než na ujetou frekvenci bych to viděl
na nějaké rušení, které hodiny občas zaznamenají jako sinusovku navíc.
Nemáte třeba z nějakého starého zařízení filtr, že byste ho pokusně
zařadil před ty hodiny?
PL
********************
Dne 30.8.2024 v 9:52 Jan Půhoný napsal(a):
> Solax doma nemám, ale řešil jsem to v rodině. Zaprvé tam jsou nějaké 3
> režimy chování, některé se chovají úplně debilně a přisávají ze sítě,
> i když je na střeše dost energie. Zásadní byla ale aktualizace
> firmware na poslední verzi. Pak se to umravnilo.
>
> Doma mám 3 měniče RCT v rešimu master a 2x slave. Docela to funguje.
> Ale taky bych potřeboval nasimulovat nějaký offset na měřících
> trafech. Jak mi skončí smlouva, tak jdu na spot a pak budu potřebovat
> měnič donutit vybíjet baterky do sítě v dobách drahých cen. Řešil jsem
> s podporou RCT a zatím to žádným vstupem neumí aktivovat.
>
> Vím, že jsme tady před časem řešili ovlivnění měřicích cívek, ale k
> tomu jsem se zatím nedostal.
>
> Co kdybych jednoduše zkratoval vstupy pro měřicí trafa, v době kdy
> nebudu chtít nabíjet baterie? Měnič by si pak měl myslet, že je
> spotřeba nulová, ne? A neměl by nic ukládat do baterií.
>
> HP
>
>
> pá 30. 8. 2024 v 9:33 odesílatel Ing. Karel Matějíček
> <matejicek na iol.cz> napsal:
>
> Mám půl roku nainstalovanou FV elektrárnu 10kWp s akumulátorem
> 11,6kWh a střídačem Solax X3-Hybrid-G4 s povolenými přetoky. Od
> spuštění řeším to, že i při dostatku (přebytku) sluneční energie
> mám spotřebu ze sítě minimálně 2-3kWh za den (A to i v těchto
> slunečných dnech). Je zvláštní, že aplikace Solax zobrazuje odběr
> ze sítě 0,1 nebo 0,2kWh. Vím, že jde pouze o nepřesné informativní
> údaje (jsou použitá proudová trafa), ale toto nepovažuji za
> nepřesnost. Mně nejde o přesnost měření, ale o skutečnou spotřebu.
> Několik uživatelů stejného střídače mně potvrdilo, že mají
> spotřebu ze sítě menší než 0,5kWh za den.
>
> Stáhnul jsem nějaké grafy z jednoho dne z Portálu naměřených dat a
> ze střídače
> https://1drv.ms/w/c/af8634769dfe6de8/Eber8TmAIXhGtf4eKC455RwBZWTOwIPxp3n8usVbucCYlw?e=ZshQy0.
>
> Je vidět, že skutečná spotřeba ze sítě je stále minimálně 120W,
> kromě doby, kdy jdou přetoky do sítě. Přitom je po celý den
> dostatek energie z PV i baterie. Z průběhu jednotlivých fází je
> vidět, že nebyl překročený výkon střídače, takže nebyl důvod
> "přisávat" něco ze sítě.
>
> Bohužel instalační firma se stále vymlouvá a nic neřeší.
>
> Další divná věc je vyšší frekvence. Dvoje hodiny řízené sítí se od
> instalace FV předbíhají za čtrnáct dní o více než padesát minut.
> před instalací FV šly velmi přesně. Střídač přeci musí být
> synchronizován se sítí. Nebo je něco jinak?
>