    Jak už psal pan Půhoný, nasypal bych tam nejnovější firmware.<br>
    Protože regulace na přesnou nulu je obecně problém, tam tam jsou k
    dispozici režimy s offsetem, kdy měnič trvale buď něco málo odebírá
    (aby zabránil přetoku při skokové změně zátěže, kterou nedokáže
    ihned přesně uregulovat) nebo naopak kdy pořád něco málo posílá ven
    (aby zabránil zbytečnému importu).<br>
    <br>
    Ale u Vás to bude asi nějaký jiný problém.<br>
    Začal bych tím, že bych zkontroloval zapojení těch měřicích traf.
    Jednak jejich orientaci (vylisovaná šipka musí směřovat do gridu), a
    jejich správné přiřazení jednotlivým fázím.<br>
    Zvlášť pokud třeba instalační firma musela nastavit tu kabeláž,
    protože to bylo od rozvaděče k měniči moc daleko.<br>
    Měnič má i možnost diagnostiky těch traf:<br>
<a class="moz-txt-link-freetext" href="https://kb.solaxpower.com/solution/detail/2c9fa4148adb360e018b4061d11c0394">https://kb.solaxpower.com/solution/detail/2c9fa4148adb360e018b4061d11c0394</a><br>
    Samozřejmě se předpokládá, že jsou to správná trafa. Tahle trafa
    Solax jsou totiž značně neobvyklá, s převodem 100A/33.33mA.<br>
    <br>
    Rozjetí sítí řízených hodin:  spíš než na ujetou frekvenci bych to
    viděl na nějaké rušení, které hodiny občas zaznamenají jako
    sinusovku navíc.<br>
    Nemáte třeba z nějakého starého zařízení filtr, že byste ho pokusně
    zařadil před ty hodiny?<br>
    <br>
    PL<br>
    <br>
    ********************<br>
    <br>
    <div class="moz-cite-prefix">Dne 30.8.2024 v 9:52 Jan Půhoný
      napsal(a):<br>
    </div>
    <blockquote type="cite"
cite="mid:CAEwSxSGa68F_GT6Dxe7HHbQ269V2fMOWjhemYMrpEDNyzF8RWg@mail.gmail.com">
      <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
      <div dir="ltr">Solax doma nemám, ale řešil jsem to v rodině.
        Zaprvé tam jsou nějaké 3 režimy chování, některé se chovají
        úplně debilně a přisávají ze sítě, i když je na střeše dost
        energie. Zásadní byla ale aktualizace firmware na poslední
        verzi. Pak se to umravnilo.
        <div><br>
        </div>
        <div>Doma mám 3 měniče RCT v rešimu master a 2x slave. Docela to
          funguje. Ale taky bych potřeboval nasimulovat nějaký offset na
          měřících trafech. Jak mi skončí smlouva, tak jdu na spot a pak
          budu potřebovat měnič donutit vybíjet baterky do sítě v dobách
          drahých cen. Řešil jsem s podporou RCT a zatím to žádným
          vstupem neumí aktivovat. </div>
        <div><br>
        </div>
        <div>Vím, že jsme tady před časem řešili ovlivnění měřicích
          cívek, ale k tomu jsem se zatím nedostal.</div>
        <div><br>
        </div>
        <div>Co kdybych jednoduše zkratoval vstupy pro měřicí trafa, v
          době kdy nebudu chtít nabíjet baterie? Měnič by si pak měl
          myslet, že je spotřeba nulová, ne? A neměl by nic ukládat do
          baterií.<br>
          <div><br>
          </div>
          <div>HP<br>
            <br>
          </div>
        </div>
      </div>
      <br>
      <div class="gmail_quote">
        <div dir="ltr" class="gmail_attr">pá 30. 8. 2024 v 9:33
          odesílatel Ing. Karel Matějíček <<a
            href="mailto:matejicek@iol.cz" moz-do-not-send="true"
            class="moz-txt-link-freetext">matejicek@iol.cz</a>>
          napsal:<br>
        </div>
        <blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px
          0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex">
          <div class="msg-5182859149974869141">
            <div lang="CS">
              <div class="m_-2021163406862749340WordSection1">
                <p class="MsoNormal">Mám půl roku nainstalovanou FV
                  elektrárnu 10kWp s akumulátorem 11,6kWh a střídačem
                  Solax X3-Hybrid-G4 s povolenými přetoky. Od spuštění
                  řeším to, že i při dostatku (přebytku) sluneční
                  energie mám spotřebu ze sítě minimálně 2-3kWh za den
                  (A to i v těchto slunečných dnech). Je zvláštní, že
                  aplikace Solax zobrazuje odběr ze sítě 0,1 nebo
                  0,2kWh. Vím, že jde pouze o nepřesné informativní
                  údaje (jsou použitá proudová trafa), ale toto
                  nepovažuji za nepřesnost. Mně nejde o přesnost měření,
                  ale o skutečnou spotřebu. Několik uživatelů stejného
                  střídače mně potvrdilo, že mají spotřebu ze sítě menší
                  než 0,5kWh za den. </p>
                <p class="MsoNormal">Stáhnul jsem nějaké grafy z jednoho
                  dne z Portálu naměřených dat a ze střídače <a
href="https://1drv.ms/w/c/af8634769dfe6de8/Eber8TmAIXhGtf4eKC455RwBZWTOwIPxp3n8usVbucCYlw?e=ZshQy0"
                    target="_blank" moz-do-not-send="true"
                    class="moz-txt-link-freetext">https://1drv.ms/w/c/af8634769dfe6de8/Eber8TmAIXhGtf4eKC455RwBZWTOwIPxp3n8usVbucCYlw?e=ZshQy0</a>.</p>
                <p class="MsoNormal">Je vidět, že skutečná spotřeba ze
                  sítě je stále minimálně 120W, kromě doby, kdy jdou
                  přetoky do sítě. Přitom je po celý den dostatek
                  energie z PV i baterie. Z průběhu jednotlivých fází je
                  vidět, že nebyl překročený výkon střídače, takže nebyl
                  důvod "přisávat" něco ze sítě.</p>
                <p class="MsoNormal">Bohužel instalační firma se stále
                  vymlouvá a nic neřeší.</p>
                <p class="MsoNormal">Další divná věc je vyšší frekvence.
                  Dvoje hodiny řízené sítí se od instalace FV předbíhají
                  za čtrnáct dní o více než padesát minut. před
                  instalací FV šly velmi přesně. Střídač přeci musí být
                  synchronizován se sítí. Nebo je něco jinak?</p>