RE: TNC čidlo

Miroslav Draxal evik na volny.cz
Pondělí Duben 22 10:23:25 CEST 2024


No jasně no, kilo je s malým k, a ten ohm se už psát nemusí. Takže 10k. Ale v zápalu boje, kdy na odpověď člověk má cca 1minutu a tady v konvi to všichni pochopí.…..

Míra J

 

From: Hw-list [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] On Behalf Of Petr Labaj
Sent: Saturday, April 20, 2024 6:24 PM
To: hw-list na list.hw.cz
Subject: Re: TNC čidlo

 

Ta jednotka "Koh" mě docela dostala.  ;-)

PL

*******************

Dne 20.4.2024 v 11:03 Miroslav Draxal napsal(a):

Asi jsem nenapsal, že to není snímač pro ekvitermní regulaci, ale snímá to teplotu topné vody. Pokud je vadné (přerušené) samozřejmě to hodí chybu a přestane topit.

Je tam ještě jedno, co snímá teplotu TUV. Má stejné značení, než jsem namontoval to z aliku, tak jsem ho vyndal, hodil obě do vody a ohříval. Schodují se do 0,01Koh. P rozsahu 20°C ~ 100°C.

Při 20°C to má cca 10Koh. Tak možná pro to 10k NTC. 

Takže bych to vyděl jako za vyřešené. 

Samozřejmě, že za tu dobu, než to přišlo z aliku jsem kontaktoval výrobce kotle, a on mi poslal cenu za to jedno čidlo. Za tu cenu bych z alíku pořídil cca 200 čidel.

Míra

 

 

------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20240422/ab9969fe/attachment.htm>


Další informace o konferenci Hw-list