Re: Věčný dron

Pavel Hudeček edizon na seznam.cz
Pondělí Duben 8 23:16:45 CEST 2024


Prostě je to trafo napájené proudovým zdrojem.

Takže máme trafo třeba 1:1000, zatížíme úbytkem třeba 100 V a na primáru 
vznikne zátěž 0,1 V. Pokud drátem teče třeba 0,5 kA, na sekundáru máme 
0,5A*100V=50W.

Když budeme zátěž zvyšovat, tak samozřejmě s napětím poroste i jalové 
magnetické pole (generované paralelním jalovým proudem), až se dojde do 
stavu, kdy tenhle paralelní odběr začne limitovat dosažitelný úbytek 
napětí. Nebo se dřív dojde do stavu, kdy to jalové pole přesytí jádro, 
indukčnost poklesne a podíl jalového proudu naroste a ještě dřív 
zlimituje max U.

PH

Dne 08.04.2024 v 17:33 Petr Simek napsal(a):
> On Mon, 8 Apr 2024, Pavel Krafcik wrote:
>
>> Zdravím,
>>
>> na osel.cz je zajímavý článek o dronu, co nasává energii z vedení a 
>> to z jednoho drátu:
>>
>> https://www.osel.cz/13423-podivuhodny-autonomni-vecny-dron-se-nabiji-na-elektrickem-vedeni.html 
>>
>
> Zajimave, myslel jsem ze to pichnou na VNko a funguje to kapacitne
> ala corona efekt. Ale oni tam maji proudovy transformator . Jak je
> to u proudoveho transformatoru s napetim ? Kdyz namotam na jadro
> 100 zavitu , provlecu primarni drat, tak by to melo dat setinu proudu
> ale pri nulovem napeti do zkratu, navic zkresleno odporem vinuti.
>
> Jak to bude vypadat se zatizitelnosti na sekundaru kdyz tam nebude
> nulove napeti ? Prekvapuje mne ze tim dokazou cucnout z dratu 50W.