Re: Ještě k solárům
Petr Labaj
labaj na volny.cz
Pátek Září 1 20:12:48 CEST 2023
To +5 -10% asi platilo v nějakém přechodném období.
Dneska už je tolerance symetrická +-10%.
Neumí ten distribuční transformátor přenášet výkon oběma směry?
Pokud ano, tak by zřejmě nějaké chalupnické soláry síť moc nerozhodily.
U větších elektráren (mám pocit, že nad 50 kVA) už se vyžaduje možnost
aktivního řízení ze strany distributora. A to jak výkonu, tak účiníku.
PL
******************
Dne 1.9.2023 v 9:34 Vláďa Anděl napsal(a):
> Ohledně vypínání FVE při zvýšeném napětí v síti mě napadla jedna věc.
> Sítě se v dobách, kdy jsme měli 220V, dělaly tak, že u trafa bylo +10%
> a na konci vedení se počítalo s -10%. Když se přecházelo na 230V,
> myslím, že se tyhle tolerance zmenšily na +5 a asi -10%? Pokud je na
> výstupu z trafa +5% a bude se do toho cpát výkon ze spousty solárů, o
> těch 5% to vyleze při polovičním výkonu, než na jaký je ta síť
> stavěná. Takže není potřeba na dálku nic vypínat, omezí se to samo.
> Zajímalo by mě, jestli někdo zaregistroval, že by přes den při jasné
> obloze výkon jeho měniče "nevysvětlitelně" klesal. Případně jaké při
> tom bylo napětí v síti.
>
> Anděl
>