Re: termostat REX-C100
Lubor Otta
butan na centrum.cz
Pondělí Březen 27 11:10:22 CEST 2023
Druh termočlánku by měl být na 2 místě v typu přístroje REX-C100 . . . .
Lubor
______________________________________________________________
> Od: "Aleš Vašák" <vasak na avas.cz>
> Komu: hw-list na list.hw.cz
> Datum: 27.03.2023 10:13
> Předmět: Re: termostat REX-C100
>
tak ještě dokončení celé akce s termostatem:
dorazil termočlánek, tentokrát jsem objednal typ J, a s ním se teplota
měří správně
protože předtím zkoušené termočlánky (oba typ K) se při orientačním
měření zdají být ok, zbývá samotný termostat – chyba je teda asi u něj,
konrétně v přepočtu napětí na teplotu pro články typ K
-
Další informace o konferenci Hw-list