Podle měření magnetometrem na mobilu se polarita nestřídá.
Někde v oblasti kolem číslice 8 na počítadle se začne indukce lineárně 
zvyšovat, kolem 0 je nejvyšší a pak zase zase klesá. Někde u číslice 2 
už je velmi nízká a je nízká po celý zbytek kola zase až do té 8.
Jazýčkový kontakt spíná zhruba mezi číslicemi 9 a 1.

PL

*******************

Dne 14.3.2023 v 16:03 Glajc Pavel napsal(a):
> Víte určitě, že se polarita magnetu nestřídá? My měli problém na snímačích průtoku, že zátav občas zůstával slepenej, po náhradě uvedeným Hallem bez problému. Obvykle jsou průtokoměry, že se polarita střídá, hodně často čtyřpolový magnet kruhový. 2xS, 2xJ.
> pg
>
>
> ----- Původní zpráva -----
> Odesilatel: Petr Labaj (labaj na volny.cz)
> Datum: 14.03.2023 15:41
> Příjemce: hw-list na list.hw.cz
> Předmět: Re: Dálkový odečet plynoměru, Hall sonda, jazýčkový kontakt
>
> Díky.
>
> Ten sice má relativně nízkou spínací úroveň 2.3mT, ale je to Hall typu
> latch.
> Tedy něco jako magnetická paměť. Sepne při 2.3mT a i při poklesu úrovně
> drží, vypne až zase při -2.3mT.
> A to by tady asi nefungovalo.
>
> Podle orientačního měření mobilem je tam buď nějaká magnetická indukce
> jedné polarity, nebo nic.
> Takže by ten latch nikdy nevypnul.
>
> Do plynoměru samozřejmě nemůžu vlézt. Představuju si to tak, že na
> kolečku číselníku je v oblasti nuly nalepený malý magnet.
> Takže v jedné polaritě je blízko tomu místu pro snímač, v opačné
> polaritě je ale o průměr kola dál a prakticky se neuplatní.
>
> PL
>
> ********************
>
> Dne 14.3.2023 v 14:43 Glajc Pavel napsal(a):
>> Zkuste TLV49681, třeba od Mousera.
>> pg
>>