Petr Labaj
labaj na volny.cz
Čtvrtek Březen 2 00:17:33 CET 2023
Není náhodou dneska v žárovkách nějaký "zelenější" (nebo levnější) plyn?
Víc ochotný držet oblouk?
Co tam vůbec je? Argon? Dusík?
Že tam ten oblouk tak ochotně drží, a to i při AC napájení.
Během jedné půlperiody by asi ty jističe nevylítly. A že by se tam
rychle odpařily nějaké kovové části a udělaly vodivější prostředí, to
snad ne.
PL
********************
Dne 2.3.2023 v 0:04 Pavel Hudeček napsal(a):
> Ano, u těch žárovek je to typická záležitost. Kdysi, když bylo 120 V,
> naprosto neznámý problém. Přechodem na 220 se začal objevovat, ale s
> hliiníkovou instalací to pořád nebylo tak časté. Když se pak přešlo na
> měď, stala se z toho samozřejmost:-)
> Na vesnici, 5 km od trafostanice to asi dodnes neznají, ale v Praze...
>
> PH
>
> Dne 01.03.2023 v 18:08 Pavel Kadečka napsal(a):
>> Takhle mi kdysi praskaly žárovky v lustru, měly ten menší závit, bylo
>> jich tam 5. Když odešla, vyhodila jistič v bytě i ten hlavní na
>> schodišti a navíc se propálil plech závitu na ní. A příště odešla
>> další...
>>
>> Dneska už mám všude LED nebo zářivkovou úsporku, ta když odejde,
>> prostě přestane svítit nebo začne blikat apod.
>>
>> P.K.
>>
>> st 1. 3. 2023 v 16:19 odesílatel Jirka Mww <jirka.mww na gmail.com> napsal:
>>
>> Bohužel mi tohle dělá i doma. Při výpadku obyčejné žárovky, které
>> mám jen ve sklepě, dojde zřejmě ke zkratu a vypadne mi i 25 A
>> jistič v přívodní skříni v polotě. Je to dáno tím, že hlavní
>> jistič má charakteristiku B. Zajímal jsem se o možnost výměny za
>> jistič s charakteristikou C, ale dávají to jen když je v domě
>> nějaká provozovna se stroji, které mají velký rozběhový proud.
>> Zdravi
>> Jirka Sloupenský OK1MWW
>>
>>
>> <https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail>
>> Neobsahuje žádné viry.www.avast.com
>> <https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail>
>>
>>
>>
>> st 1. 3. 2023 v 13:10 odesílatel Pavel Hudeček <edizon na seznam.cz>
>> napsal:
>>
>> Tohle je paradoxně problém příliš kvalitních rozvodů, kdy do
>> zkratu jdou hrozný kA a než první jistič stihne rozepnout,
>> vedením stihne projít integrál proudu, kterej nakonec
>> spolehlivě vypne všechny. U toho 6A jističe by to prostě
>> chtělo dlouhou prodlužku:-)
>>
>> PH
>>
>> Dne 01.03.2023 v 12:08 Pavel Kadečka napsal(a):
>>> Tady bych si dovolil poukázat na selektivitu jištění. V
>>> praxi vám při zkratu vypadnou 4 jističe za sebou, to mám
>>> osobně vyzkoušeno v bývalé práci, kdy při dokonalém
>>> třífázovém zkratu (to když někdo neumí zapojit motor - ale
>>> já to nebyl) to vyhodilo i ten 50A jistič (za ním bylo něco
>>> jako 32 - 16 - 6, přičemž ty poslední dva v rozvaděči
>>> stroje, který jsme vyráběli).
>>>
>>> Takže když myslíte na nejhorší možnou kombinaci, může nastat
>>> ještě nějaká horší.
>>>
>>> P.K.
>>>
>>> út 28. 2. 2023 v 20:13 odesílatel <jozem na volny.cz> napsal:
>>>
>>> Zdravím
>>>
>>> Switche máme všude, kde jsou jednozdrojová zařízení.
>>> Celkem jich je dvanáct. Podobný problém nikdy nebyl. Tím
>>> netvrdím, že se něco semlít nemůže... Jsou ale na
>>> samostatných přívodech, takže kdyby selhalo jištění v
>>> něm, musí vyletět jistič na přívodu. Většinou je za nimi
>>> měřicí technika nebo třeba switche pro ni, které sice
>>> nejsou kritické, ale právě při výpadku přívodu se hodí
>>> pro kontrolu, jestli všechno žije. Prostě je nutné být
>>> profesionální pesimista - myslet na nejhorší možnou
>>> kombinaci. Ta pak samozřejmě nikdy nenastane.
>>>
>>> Zeman
>>>
>>> Dne 27. 2. 2023 14:11 napsal uživatel Petr Simek
>>> <psimek na jcu.cz>:
>>>
>>> On Mon, 27 Feb 2023, M. wrote:
>>>
>>> > Fatalne zlyhanie sa udialo takto:
>>> >
>>> > 1. Porucha (skrat) na zariadeni s jednym zdrojom,
>>> vypnuty istic 1. okruhu.
>>> >
>>> > 2. Power switch po vypadku automaticky prehodil
>>> napajaci okruh.
>>> >
>>> > 3. Skrat na zariadeni s jednym zdrojom, vypnuty
>>> istic 2. okruhu.
>>> >
>>> > 4. Vsetky servery s dual-power a vsetky zariadenia
>>> zapojene na uvedene istice
>>> > nemali napajanie.
>>> >
>>> > Zaver :
>>> >
>>> > Ak by nebol pouzity power switch, problem by bol
>>> iba na casti systemu,
>>> > servery by bezali. Takto spadol uplne cely system.
>>>
>>> Ano to je dobry postreh ze vadne jednozdrojove
>>> zarizeni pak muze zrusit
>>> napajeni v obou okruzich. Ja to tedy chci pro
>>> napajeni pouze jednozdrojovych
>>> zarizeni, takze tam je to asi jedno.
>>>
>>> Jen bych se chtel zeptat na Vami popisovanou situaci
>>> - to prepinani
>>> zajistoval nejaky profi power switch ? Myslel jsem
>>> ze tyhle profi
>>> zarizeni maji ochranu proti pretizeni na vystupech
>>> aby jeden zkratovany
>>> vystup neohrozil ty ostatni vystupy.. Ze ty dlouhe
>>> penize se plati prave
>>> za tohle.
>>>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored bywww.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20230302/3bc4ce0e/attachment.htm>
Další informace o konferenci Hw-list