Automaticka prepinaci krabice dvou napajeni 230V~

Pavel Hudeček edizon na seznam.cz
Čtvrtek Březen 2 00:04:24 CET 2023


Ano, u těch žárovek je to typická záležitost. Kdysi, když bylo 120 V, 
naprosto neznámý problém. Přechodem na 220 se začal objevovat, ale s 
hliiníkovou instalací to pořád nebylo tak časté. Když se pak přešlo na 
měď, stala se z toho samozřejmost:-)
Na vesnici, 5 km od trafostanice to asi dodnes neznají, ale v Praze...

PH

Dne 01.03.2023 v 18:08 Pavel Kadečka napsal(a):
> Takhle mi kdysi praskaly žárovky v lustru, měly ten menší závit, bylo 
> jich tam 5. Když odešla, vyhodila jistič v bytě i ten hlavní na 
> schodišti a navíc se propálil plech závitu na ní. A příště odešla 
> další...
>
> Dneska už mám všude LED nebo zářivkovou úsporku, ta když odejde, 
> prostě přestane svítit nebo začne blikat apod.
>
> P.K.
>
> st 1. 3. 2023 v 16:19 odesílatel Jirka Mww <jirka.mww na gmail.com> napsal:
>
>     Bohužel mi tohle dělá i doma. Při výpadku obyčejné žárovky, které
>     mám jen ve sklepě, dojde zřejmě ke zkratu a vypadne mi i 25 A
>     jistič v přívodní skříni v polotě. Je to dáno tím, že hlavní
>     jistič má charakteristiku B. Zajímal jsem se o možnost výměny za
>     jistič s charakteristikou C, ale dávají to jen když je v domě
>     nějaká provozovna se stroji, které mají velký rozběhový proud.
>     Zdravi
>     Jirka Sloupenský  OK1MWW
>
>
>     <https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail>
>     	Neobsahuje žádné viry.www.avast.com
>     <https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail>
>
>
>
>     st 1. 3. 2023 v 13:10 odesílatel Pavel Hudeček <edizon na seznam.cz>
>     napsal:
>
>         Tohle je paradoxně problém příliš kvalitních rozvodů, kdy do
>         zkratu jdou hrozný kA a než první jistič stihne rozepnout,
>         vedením stihne projít integrál proudu, kterej nakonec
>         spolehlivě vypne všechny. U toho 6A jističe by to prostě
>         chtělo dlouhou prodlužku:-)
>
>         PH
>
>         Dne 01.03.2023 v 12:08 Pavel Kadečka napsal(a):
>>         Tady bych si dovolil poukázat na selektivitu jištění. V praxi
>>         vám při zkratu vypadnou 4 jističe za sebou, to mám osobně
>>         vyzkoušeno v bývalé práci, kdy při dokonalém třífázovém
>>         zkratu (to když někdo neumí zapojit motor - ale já to nebyl)
>>         to vyhodilo i ten 50A jistič (za ním bylo něco jako 32 - 16 -
>>         6, přičemž ty poslední dva v rozvaděči stroje, který jsme
>>         vyráběli).
>>
>>         Takže když myslíte na nejhorší možnou kombinaci, může nastat
>>         ještě nějaká horší.
>>
>>         P.K.
>>
>>         út 28. 2. 2023 v 20:13 odesílatel <jozem na volny.cz> napsal:
>>
>>             Zdravím
>>
>>             Switche máme všude, kde jsou jednozdrojová zařízení.
>>             Celkem jich je dvanáct. Podobný problém nikdy nebyl. Tím
>>             netvrdím, že se něco semlít nemůže... Jsou ale na
>>             samostatných přívodech, takže kdyby selhalo jištění v
>>             něm, musí vyletět jistič na přívodu. Většinou je za nimi
>>             měřicí technika nebo třeba switche pro ni, které sice
>>             nejsou kritické, ale právě při výpadku přívodu se hodí
>>             pro kontrolu, jestli všechno žije. Prostě je nutné být
>>             profesionální pesimista - myslet na nejhorší možnou
>>             kombinaci. Ta pak samozřejmě nikdy nenastane.
>>
>>             Zeman
>>
>>             Dne 27. 2. 2023 14:11 napsal uživatel Petr Simek
>>             <psimek na jcu.cz>:
>>
>>                 On Mon, 27 Feb 2023, M. wrote:
>>
>>                 > Fatalne zlyhanie sa udialo takto:
>>                 >
>>                 > 1. Porucha (skrat) na zariadeni s jednym zdrojom,
>>                 vypnuty istic 1. okruhu.
>>                 >
>>                 > 2. Power switch po vypadku automaticky prehodil
>>                 napajaci okruh.
>>                 >
>>                 > 3. Skrat na zariadeni s jednym zdrojom, vypnuty
>>                 istic 2. okruhu.
>>                 >
>>                 > 4. Vsetky servery s dual-power a vsetky zariadenia
>>                 zapojene na uvedene istice
>>                 > nemali napajanie.
>>                 >
>>                 > Zaver :
>>                 >
>>                 > Ak by nebol pouzity power switch, problem by bol
>>                 iba na casti systemu,
>>                 > servery by bezali. Takto spadol uplne cely system.
>>
>>                 Ano to je dobry postreh ze vadne jednozdrojove
>>                 zarizeni pak muze zrusit
>>                 napajeni v obou okruzich. Ja to tedy chci pro
>>                 napajeni pouze jednozdrojovych
>>                 zarizeni, takze tam je to asi jedno.
>>
>>                 Jen bych se chtel zeptat na Vami popisovanou situaci
>>                 - to prepinani
>>                 zajistoval nejaky profi power switch ? Myslel jsem ze
>>                 tyhle profi
>>                 zarizeni maji ochranu proti pretizeni na vystupech
>>                 aby jeden zkratovany
>>                 vystup neohrozil ty ostatni vystupy.. Ze ty dlouhe
>>                 penize se plati prave
>>                 za tohle.
>>