Modernejsie nahrady za watchdogy

Petr Labaj labaj na volny.cz
Středa Červen 21 21:25:33 CEST 2023


Kdo hlídá hlídače?

PL

*******************

Dne 21.6.2023 v 20:29 Jan Peterka napsal(a):
> Regulátor kotle dělám jen jako náhradu za původní 4 kapilární termostaty,
> které řídí topení do boileru/radiátoru ve dvou stupních výkonu.
> Ty kapilární termostaty se časem vyběhají, uniká z nich médium apod. a pak
> se celý systém hádá, neustále zapaluje a zhasíná plamen a dělá
> různé jiné skopičiny. Termostaty jsou drahé, pořádně nevím, které z nich
> blbnou, protože celý ten systém je dost nepřehledně zapojený apod.
> Dal jsem tam termočlánky a takhle si pohodlně nastavím parametry spínání a
> rozpínání každého termostatu na displeji, můžu si regulovat teplotu topné
> a užitkové vody na základě programu, venkovní a vnitřní teploty, mám přesný
> přehled, co se v systému děje apod. prostě jen samá pozitiva. :-)
>
> Externí WDT a hlídání napájení dávám jen tak pro jistotu. Nic to nestojí, v
> SW je to jedna instrukce navíc k nulování interního WDT a už se mi taky
> stalo, že ten
> vestavěný v MCU při nějaké poruše nebo krátkém výpadku napájení nezabral a
> program zatuhl.
>
> Do plynové části kotle bych šťourat nechtěl, takže nedokážu posoudit, jak
> mají ošetřené selhání ventilů. Já dělám jen tu regulační část
> elektriky (bezpečnostní termostaty jsem tam nechal i původní). Takže jestli
> mi součástka za pár kaček zabrání tomu,
> aby mi kotel přestal někdy v zimě topit a zamrzlo mi topení, proč ji tam
> nedat.
>



Další informace o konferenci Hw-list