Re: Hybridní solární měnič - obecný princip
Martin Hanek
martin na hanek.net
Úterý Červenec 11 13:42:05 CEST 2023
Pan Záruba nemá RS485! Má snímací trafa napřímo na měnič.
Martin Hanek
Dne 11.07.2023 v 13:35 Petr Labaj napsal(a):
> Tak ale tohle už je divné.
> Pro RS485 nějaké desítky metru kabely nepředstavují žádný problém.
> A změna rychlosti šíření při přechodu ze 2m na 10m snad nemůže udělat
> zmíněnou nepřesnost.
> Tak bude ještě nějaký jiný zakopaný pes.
> Kontroloval jsem přetoky u kamaráda,který má stejnou konfiguraci, jako
> plánuju já (měnič SolaX, smart-metr CHINT_DTSU666 po RS485 s Modbusem,
> tažený přes 3 patra, cca 25m).
> A přetoky tam má minimální, dost hluboko pod povolenou hranicí.
> To mě trochu uklidnilo.
> V době psaní prvotního dotazu jsem ještě tento výsledek neznal.
>
> Jinak tady je označení měniče jako proudového zdroje asi trochu
> zavádějící.
> Snaží se napětím na výstupu měniče dosáhnout nulového proudu měřákem.
> Tak jestli to nazveme v tomto případě napěťovým nebo proudovým zdrojem
> je možná fuk.
>
> PL
>
> *********************
>
> Dne 11.7.2023 v 9:10 Martin Záruba napsal(a):
>>
>> Nejsou to dva spojené napěťové zdroje. Jen síť je (skoro) napěťový
>> zdroj. Střídač je proudový zdroj, který se snaží dodat takový proud,
>> aby nic nešlo přes snímač.
>>
>> S modbusem to pořádně fungovat nebude. Je to extrémně choulostivé na
>> rychchlost. Já mám mezi snímačem a střídačem 2m kabelu. Zkusil jsem
>> mu jej prodloužit na 10m (stíněný dvoužilový kabel) a odběr ze sítě
>> ze 4W stoupl na 35W.
>>
>>
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20230711/51765cbb/attachment.htm>
Další informace o konferenci Hw-list