    Pan Záruba nemá RS485! Má snímací trafa napřímo na měnič.<br>
    <pre class="moz-signature" cols="72">Martin Hanek</pre>
    <div class="moz-cite-prefix">Dne 11.07.2023 v 13:35 Petr Labaj
      napsal(a):<br>
    </div>
    <blockquote type="cite"
      cite="mid:d19815de-5ea3-03c0-21a8-4eee32922bfb@volny.cz">
      <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
      Tak ale tohle už je divné.<br>
      Pro RS485 nějaké desítky metru kabely nepředstavují žádný problém.<br>
      A změna rychlosti šíření při přechodu ze 2m na 10m snad nemůže
      udělat zmíněnou nepřesnost.<br>
      Tak bude ještě nějaký jiný zakopaný pes.<br>
      Kontroloval jsem přetoky u kamaráda,který má stejnou konfiguraci,
      jako plánuju já (měnič SolaX, smart-metr CHINT_DTSU666 po RS485 s
      Modbusem, tažený přes 3 patra, cca 25m).<br>
      A přetoky tam má minimální, dost hluboko pod povolenou hranicí.<br>
      To mě trochu uklidnilo.<br>
      V době psaní prvotního dotazu jsem ještě tento výsledek neznal.<br>
      <br>
      Jinak tady je označení měniče jako proudového zdroje asi trochu
      zavádějící.<br>
      Snaží se napětím na výstupu měniče dosáhnout nulového proudu
      měřákem.<br>
      Tak jestli to nazveme v tomto případě napěťovým nebo proudovým
      zdrojem je možná fuk.<br>
      <br>
      PL<br>
      <br>
      *********************<br>
      <br>
      <div class="moz-cite-prefix">Dne 11.7.2023 v 9:10 Martin Záruba
        napsal(a):<br>
      </div>
      <blockquote type="cite"
        cite="mid:4f2fb7c1-2119-f4a2-8532-246ed519cca7@volny.cz">
        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
          charset=UTF-8">
        <p><font face="Arial">Nejsou to dva spojené napěťové zdroje. Jen
            síť je (skoro) napěťový zdroj. Střídač je proudový zdroj,
            který se snaží dodat takový proud, aby nic nešlo přes
            snímač.<br>
          </font></p>
        <p><font face="Arial">S modbusem to pořádně fungovat nebude. Je
            to extrémně choulostivé na rychchlost. Já mám mezi snímačem
            a střídačem 2m kabelu. Zkusil jsem mu jej prodloužit na 10m
            (stíněný dvoužilový kabel) a odběr ze sítě ze 4W stoupl na
            35W.</font><br>
        </p>
        <br>
      </blockquote>