Re: [OT] Přepočet relativní vlhkosti vzduchu podle teploty

ajtservis info na ajtservis.cz
Pondělí Leden 9 19:48:42 CET 2023


ja myslel, ze tam uvnitr bude neco takoveho jako u teto "fesandy" :-)
tady je skutecne protiproud a vystaci clovek s jednou dirou.
https://www.czvzduchotechnika.cz/eco-room-100-310/
t.

Dne 09.01.2023 v 19:17 Jaroslav Buchta napsal(a):
> Navic diky velikosti kanalku preda teplo jen velmi mala vrstva vzduchu, 
> bych tak nejak predpokladal.
> Asi to nebude o moc lepsi nez ta akumulacni keramika. Cena vzhledem ke 
> konstrukci mi prijde az sprosta.
> 
> Dne 09.01.2023 v 19:11 jurp napsal(a):
>> Nebude. Nechci Vam brat iluze, ale nahlednete:
>> 1) do navodu, na konci demontaz a cisteni. Je tam hrube namalovan obrys.
>> 2) video c.3 kde je ta harmonika rozlozena a i hromadka slozenych na 
>> palete
>>   Rozhodne zadna vostina.
>> v case 1:14 je ukazany rez, jak tam z vnitrni roury pres vyrezy proudi 
>> vzduch.
>> To byste u vostiny tezko udelal.
>> A hlavne, v case 2:56 je krasny pohled na celou vlozku s jednim 
>> ventilatorem.
>>
>> Ja bych to jiz povazoval za uzavrene.
>> Howgh.
>>
>> JURP
>>
>> Dne 9.1.2023 v 16:44 ajtservis napsal(a):
>>> tam bude o hodne vice jak 1m2 plechu, muj odhad :-)
>>> tam neni zadna jednoducha trubka. bude to system kde bude xx plechu 
>>> na delku jako ma treba houba prasivka spodek a na kazde strane bude 
>>> jinak uzavrena sablona, aby vzduch prochazel stridave a nepotkal se, 
>>> jako u jinych rekuperaci. ta teplosmena plocha bude dana jen kolik 
>>> tech plechu tam nacpou. ze je vymenik z medi je mozna kvuli 
>>> zivotnosti nebo vyrobe.
>>> samozrejme je potreba tu vlozku cas od casu vyndat a umyt. jde o to, 
>>> co zkrz pofuci za sajrajt. kuchyne neni loznice atd.
>>> t.
>>>
>>> Dne 09.01.2023 v 16:29 jurp napsal(a):
>>>> Ale tam nebude 1m^2 plechu.
>>>> Delaji provedeni delky 0.45m bez ztraty vykonu, takze kolik bude
>>>> delka Cu vlozky.
>>>> Rekneme 0.3m?
>>>>
>>>> Jaky bude stredni prumer toho vlnovce?
>>>> Rekneme 0.106m (==0.882dm^2).
>>>> Takze obvod je 0.333m
>>>> Kolik dame pridavku na zvlneni/harmoniku +2*tolik?
>>>> Takze celkovy rozmer plechu (3*0.333)*0.3= ~0.3m^2
>>>>
>>>> Podle tohoto grafu
>>>> https://www.elproz.cz/vypocet-chladice/
>>>> pro ofuk 3m/s se predavany vykon zhruba ztrojnasobi
>>>>
>>>> Takze az s ofukem jsme na ekvivalentu Vami spocteneho  1m^2 == 13K
>>>> Takze si porad myslim, ze ty udavane parametry smrdi tezce 
>>>> reklamstinou.
>>>>
>>>> JURP
>>>>
>>>>
>>>> Dne 9.1.2023 v 15:25 Pavel Hudeček napsal(a):
>>>>> Když vyjdu z
>>>>> https://vyuka.hradebni.cz/file.php/110/Ostatni/Vypocet_chladice.pdf
>>>>> tak 1 m2 Cu plechu tl. 0,5 mm má na okolí
>>>>> 3,3/(3,8*0,5)*1/10k + 650/10k*1 = 0,065 K/W
>>>>>
>>>>> při 200 W vyjde dT = 200*0,065 = 13 K
>>>>>
>>>>> Ale to by bylo pro plech ve volném prostoru, tady podél foukaj 3 
>>>>> m/s, takže 6,7 proč ne.
>>>>>
>>>>> PH
>>>>>
>>>>> Dne 09.01.2023 v 14:55 jurp napsal(a):
>>>>>> O.K
>>>>>> Uskocil jsem o 1rad.
>>>>>> Protoze jsou 2 proudy, in a out, plati 1.77dm^2/2=0.885dm^2 pro 1 
>>>>>> smer
>>>>>> 29.16l / 0.885dm^2 = 33dm/s
>>>>>>
>>>>>> Ad bod 2) 1l vzduchu ma mernou tepelnou kapacitu ~1J.g.K
>>>>>> 30l/s * 1J.g.K * out delta 6.7K = 201J/s == 201W
>>>>>> Fakt mam verit, ze ten plech prenese 201W?
>>>>>>
>>>>>> JURP
>>>>>>
>>>>>> Dne 9.1.2023 v 13:46 Pavel Hudeček napsal(a):
>>>>>>> 1) 29,16/1,77 = 16,74 dm/s = 1,67 m/s
>>>>>>>
>>>>>>> od 3 dále souhlas:-)
>>>>>>>
>>>>>>> PH
>>>>>>>
>>>>>>> Dne 09.01.2023 v 13:16 jurp napsal(a):
>>>>>>>> Asi budu hnidopich. Ale mozna mne nekdo vyvede z omylu.
>>>>>>>> Kouknul jsem zrychlene na videa a preletnut okem technicke 
>>>>>>>> parametry.
>>>>>>>>
>>>>>>>> A mam par puntickarskych dotazu:
>>>>>>>> 1) 105m^3/h >> 29.16l/s
>>>>>>>> pri DN~150 (1.77dm^2/2smery)>> ~33m/s
>>>>>>>> Podle mne je tech 52dB hodne optimistickych
>>>>>>>>
>>>>>>>> 2) To jako pri tech 33m/s stihne ta jednoducha Cu harmonika 
>>>>>>>> predavat teplo?
>>>>>>>>
>>>>>>>> 3) Absence filtru-jen jednoducha sitka. Jak to bude vypadat po 
>>>>>>>> 1/2roce v te
>>>>>>>> Cu trubce, co ucinnost.
>>>>>>>>
>>>>>>>> 4) Na mobilu je krasne demo super ucinnosti
>>>>>>>> mame pro zjednoduseni plus/minus stejne prutoky In/Out
>>>>>>>> Inlet 24.5stC  <- 4.2stC   delta 20.3stC
>>>>>>>> Outlet 26.3stC -> 19.6stC  delta 6.7stC
>>>>>>>> Kde se bere energie pro ohrev venkovniho vzduchu?
>>>>>>>>
>>>>>>>>
>>>>>>>> JURP
>>>>>>>>
>>>>>>>> Dne 9.1.2023 v 11:55 Lubor Otta napsal(a):
>>>>>>>>> Zdá se že jsou i protiproudé do díry vezdi.
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> https://www.pranacz.cz/
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> Lubor
>>>>>>>>>
>>>>
>>>
>>
>>
> 
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list

-- 
AJT SERVIS s.r.o.

Oparno 65
Velemín

ICO:04203879
DIC:CZ04203879

email:
info na ajtservis.cz

tel.
777 584 558


Další informace o konferenci Hw-list