Re: [OT] Přepočet relativní vlhkosti vzduchu podle teploty

Pavel Hudeček edizon na seznam.cz
Pondělí Leden 9 13:46:51 CET 2023


1) 29,16/1,77 = 16,74 dm/s = 1,67 m/s

od 3 dále souhlas:-)

PH

Dne 09.01.2023 v 13:16 jurp napsal(a):
> Asi budu hnidopich. Ale mozna mne nekdo vyvede z omylu.
> Kouknul jsem zrychlene na videa a preletnut okem technicke parametry.
>
> A mam par puntickarskych dotazu:
> 1) 105m^3/h >> 29.16l/s
> pri DN~150 (1.77dm^2/2smery)>> ~33m/s
> Podle mne je tech 52dB hodne optimistickych
>
> 2) To jako pri tech 33m/s stihne ta jednoducha Cu harmonika predavat 
> teplo?
>
> 3) Absence filtru-jen jednoducha sitka. Jak to bude vypadat po 1/2roce 
> v te
> Cu trubce, co ucinnost.
>
> 4) Na mobilu je krasne demo super ucinnosti
> mame pro zjednoduseni plus/minus stejne prutoky In/Out
> Inlet 24.5stC  <- 4.2stC   delta 20.3stC
> Outlet 26.3stC -> 19.6stC  delta 6.7stC
> Kde se bere energie pro ohrev venkovniho vzduchu?
>
>
> JURP
>
> Dne 9.1.2023 v 11:55 Lubor Otta napsal(a):
>> Zdá se že jsou i protiproudé do díry vezdi.
>>
>> https://www.pranacz.cz/
>>
>> Lubor
>>
>