Divím se, že se tomu ještě pořád divíte.
Ten vodič se chladí/funguje při průřezu 1.5mm^2 při 16A jenom proto, že
kolem má buď relativně prázdno, nebo je zazděný a teplo odvádí okolní
stěna vedením. A nevidí kolem sebe nic horkého.
Když dáte těch vodičů do svazku jenom 7 (1 střed, 6 kolem), tak těch
šest dejme tomu polovinou své plochy chladí do okolí, ten prostřední
jenom do těch vodičů kolem, ty mu dělají okolí. Takže podle mizerného
odhadu, pokud vnější kabely se ohřejí o 60st z 20st okolí na 80st, tak
ten vnitřní uvidí jako okolí těch 80st a ohřeje se na 80 i při nulovém
proudu, při stejném pak cca na 80+60 a jsme na 140st. Bude do toho kecat
samozřejmě odvod tepla vedením z vnitřního do vnejších, pokud se budu
dotýkat atd.... Ale je jasné, že těsný smotek k ničenu není, pokud není
z dutých trubek a nehoníte tam vodu. Navrhovaná opatření: buď do řady
vedle sebe, aby se chladily do prostoru, nebo udělat nějaké spacery, aby
mezi ně mohl vzduch, nebo udělat z nějaké tepelně odolné trubky s
perforací udělat jádro a ty kabely nasázet kolem ní, do trubky tlakový
vzduch...
Řekl bych ne tak vzdálená problematika, kterou si tu kdysi prezentoval =
použití koaxu jako výkonového útlumáku, že musí být v jedné vrstvě,
ideálně s rozestupy...
Uff, omlouvám se za litanii.
Hezký den
Tomáš Urbanec
Dne 02.12.2022 v 20:55 balu napsal(a):
> ... som hovoril, ze 3840 mm^2 na 12 kA nestaci, ale ze az takto to ma
> celkom prekvapilo. Kolko sa v domacnosti taha 1.5 mm^2 dratmi? 16 A?
>
> b.
>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
Další informace o konferenci Hw-list