Ropovod na piatok (nie OT)

Pavel Hudeček edizon na seznam.cz
Pátek Leden 6 13:46:46 CET 2023


Svět prostě není jednoduchý
Vodič se ohřívá v: délka krát S = ... r^2
Ale chladí se přes: délka krát O = ... r^1

S rostoucím r se tedy poměr S/O zhoršuje a rostou nároky na chlazení.

Další věc je, že tepelný odpor v okolí se může dost lišit. Když se do 
omítky dá CYKYlo 3x1,5 a bude tím trvale procházet 16 A, vůbec nic se 
nestane. Když se totéž dá do lišty 10x10, může nastat problém, když 
tamtéž bude kulatý CYKY, provděpodobnost vzroste. Když budou 4 taková, 
plně zatížená vedení, v husím krku, problém nastane tak nějak jistě.

PH

Dne 06.01.2023 v 13:27 konference na vojtek.biz napsal(a):
>
> Drzim se zlateho pravidla ktere nam dal mistr na elektrodilne.
>
> 6A na mm bez ohrevu 8 s tim, ze to hreje a musi se chladit.
>
> J.V.
>
> *From:* Hw-list <hw-list-bounces na list.hw.cz> *On Behalf Of *Dodo Racek
> *Sent:* Friday, December 2, 2022 9:33 PM
> *To:* HW-news <hw-list na list.hw.cz>
> *Subject:* Re: Ropovod na piatok (nie OT)
>
> Na 16A v medi sa dava 2.5.
>
> Pri 1.5 a 16A po (kratkom) case izolacia stecie az zhori.
>
> Ale nove normy hovoria o prostredi ulozenia vodica (ako dobre dokaze 
> okolie odvadzat teplo) a dovoleno. otepleni (20, 30 stupnov)
>
> Ak je to kabel, tak sa rata kolkymi vodicmi v kabli prud tecie...
>
> Dňa pi 2. 12. 2022, 20:55 balu <balu na k-net.fr> napísal(a):
>
>     ... som hovoril, ze 3840 mm^2 na 12 kA nestaci, ale ze az takto to ma
>     celkom prekvapilo. Kolko sa v domacnosti taha 1.5 mm^2 dratmi? 16 A?
>
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20230106/0c9f9313/attachment.htm>


Další informace o konferenci Hw-list