Re: Potřebný průměr trubky pro protažení kabelů mezi rozvaděčem a solárním měničem
Petr Labaj
labaj na volny.cz
Čtvrtek Prosinec 21 07:51:57 CET 2023
Váš konkrétní systém nemám a neznám. Ale myslím, že ten odběr ze sítě (i
při nabitých baterkách) je to projev celkem běžného chování. Které se
ale naštěstí často dá nastavením změnit.
(aby se to nepletlo, tak celé bedně budu říkat systém, vlastnímu obvodu
pro generování AC 230 pak měnič)
Jde tam o to, že měnič, který vyrábí AC 230V z DC baterek, má nějakou
nezanedbatelnou spotřebu. U systémů s nízkonapěťovými baterkami (48V) to
bude asi horší než u systému s vysokonapěťovými (200-600V).
Proto systém mívá možnost nastavení, při jakém odběru už má nastartovat
měnič, pokud ten je při předchozí nečinnosti ve sleepu.
Tak zkuste pohledat, jak je to s nastavením u Vašeho konkrétního
systému. A stáhněte si aktuální dokumentaci, protože vývoj po stránce
firmware je i u jinak zaběhnutých systémů často dost živý, a nové verze
firmware často umí věci, které ty staré vůbec neuvažovaly.
PL
*********************
Dne 20.12.2023 v 23:08 Vláďa Anděl napsal(a):
> Nechápu to, ale měniče mají běžně odezvu 3 až dokonce i 5 vteřin.
> Smartmetr, ze kterého jdou změření proudy a napětí, podle toho jak
> bliká, měl by měřit po vteřině. Když sleduju u 10 KW měniče Goodwe
> kolik to bere ze sítě, přesto že by zrovna nemusel brát nic, někdy to
> ukazuje jednotky W a někdy třeba i 150W. Dokonce někdy jsem na grafech
> viděl, i když byla baterka nabitá, pokud se v noci zapla lednička cca
> 100W, šlo to ze sítě a měnič na to nezareagoval. Jako by byla ta
> regulace tak tupá a tyhle malé výkony ignorovala. Dnes ráno, když nic
> jiného neběželo a jen zapínala lednička, to zase bralo stále okolo
> 80W, ať lednička běžela, nebo neběžela. Při tom přes Sems portal je
> vidět, že to ty malé výkony ukazuje.
>
> Pokud měnič dokáže přímé připojení měřících traf a příkon ze sítě se
> liší podle délky kabelu, troufám si téměř s určitostí tvrdit, že to
> nebude zpožděním signálu, ale že kapacita kabelu výstup trafa fázově
> posune a jak to pak blbě měří, tak to ten výkon i blbě kompenzuje. A
> že pokud by se tomu měniči dal podstrčit výstup né přímo z trafa, ale
> z operáku, který dáte hned k trafu, můžete si nejspíš prodlužovat
> kabely jak chcete. Sakra když měření napětí a proudů zvládal už před
> 20 lety siemensácký Simoreg a ještě z toho počítal fázový úhel pro
> spouštění tyristorů tak, aby na DC výstupu byl konstantní proud a
> docela slušně se tam dařilo vyrovnávat i kolísání síťového napětí, tak
> proč by to neměl zvládnout Číňan s tranzistorama. Simoreg je 3f
> čtyřkvadrantový tyristorový můstek, dělal několik tisíc měření za
> vteřinu a proud do připojených baterek přes tlumivku 1 mH nabíhal
> během jedné periody a bez překmitu. Očekával bych, že solární měniče
> budou regulovat minimálně stejně rychle, nebo líp.
>
> Jen taková momentální myšlenka - proč smartmetr měří po vteřině? Je
> tam možnost buď přenosu přes RS485, nebo rádiem. U rádia je v
> závislosti na kmitočtovém pásmu potřeba nepřekročit nějaký poměr
> vysílání/mezera. Ještě jsem se nedíval osciloskopem, co z toho leze,
> ale vzhledem k tomu, že jsem v návodu od smartmetru nezaznamenal změnu
> nastavení pro kabel/rádio a jen se k tomu připojí radiomodul (aspoň
> tak to říkali solárníci), třeba to udělali univerzální, aby to
> vyhovovalo i pro to rádio.
> Myslím, že Číňan má ještě hodně co zlepšovat a je jen otázka, jestli
> chce, když mu asi nikdo moc nekonkuruje.
>
> Anděl