Re: Potřebný průměr trubky pro protažení kabelů mezi rozvaděčem a solárním měničem

Jirka Mww jirka.mww na gmail.com
Úterý Prosinec 19 11:11:47 CET 2023


Mám 5x4 mezi měničem a rozvaděče v lanene verzi, asi 6 m. Připravoval jsem
si kabeláž sám před instalací FVE a tvrdý kabel bych určitě neprotahl.
Nikomu to nevadilo, revize prošla. Ony ty 4mm2 jsou dost predimenzovane.

Dne út 19. pro 2023 10:42 uživatel Petr Zapadlo <zapik na email.cz> napsal:

> Zdravím,
>
> měl bych dotaz na solární barony, kamarád rekonstruuje barák a doporučil
> jsem mu udělat přípravu na fotovoltaiku.
>
> Nicméně do technické místnosti, kam chce měnič je potřeba položit
> vhodnou trubku do které se v budoucnu zatáhnou potřebné kabely.
>
> A jestli si správně pamatuju, tak je to:
>
> 5x4mm2 hlavní kabel
>
> 2x 1,5mm2 pro HDO,
>
> nějaké uzemnění (16mm2 ?)
>
> UTP pro RS485 případně jiný datová přenos.
>
>
> To je docela dost kabelů a zvláště z protahování 5x4mm2 mám docela obavu
> (lze položit v laněné verzi aby se s ním lépe pracovalo?)
>
> Díky za názor,
>
> Petr
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
------------- další část ---------------