[OT] Jakou klimatizaci?
Aleš Procháska
ales.prochaska na divesoft.com
Sobota Prosinec 2 18:27:38 CET 2023
3 - Chtěl bych vnější a 2 vnitřní jednotky. Je to standard (víc
vnitřních) nebo to musí být nějaká speciální varianta?
Běžné, tzv. multisplit.
4 - Problém je asi kondenzát. Kolik toho v praxi je asi tak denně? Dá se to řešit lokálním sběrem a třeba jednou denně to vylít? Nebezpečí přetečení by se asi dalo řešit havarijním čidlem.
Velmi velká otrava. Nejlepší jsou trubičky na kondenzát, asi centimetr v průměru. zaústěné do odpadu. Běžně ke koupi včetně pachových uzávěrů, přípojek atd. Dá se to i svést hadičkami v lištách, do 20x10 se to vejde. Nemusí být po celé délce vyspádované jako odpadní potrubí. Též existují čerpadla na kondenzát, ten se pak dá vést hadičkou spolu s trubkami, pokud to vychází lépe.
5 - Klímou se asi dá i topit. To pro sebe vidím jako dost podstatné.
Existuje i nějaká jednotka s výměníkem do vody, aby se to dalo napojit na stávající topení?
Topení je standard, výměník do vody v kategorii klimatizací nejspíš neexistuje, to pak už jen tč.
6 - Na domech vídám vnější jednotku někde na střeše nebo stěně, ale často na jižní a sluneční straně. Ale to by snad bylo logičtější ji dát někam na severní stranu nebo aspoň do stínu, ne?
Lidi to matlají jak umějí i neumějí, k vidění je úplně všechno :-) Nic to neznamená.
7 - Jak tlustý je v praxi celkový přívod k vnitřní jednotce? Vlezou se izolované trubky+kabel třeba do lišty 40x40mm? Nebo je třeba víc?
80 x 40 by už šlo.
Aleš Procháska
Další informace o konferenci Hw-list