Re: UPS a FVE bez papírů a legálně
Standa Palas
stpalas na volny.cz
Neděle Srpen 27 19:25:54 CEST 2023
Dobrý den
Mám obavu, že EGD má pravdu. Podle nějaké vyhlášky ostrov může v
podstatě být jenom v objektu který není napojen na veřejnou síť. Jakmile
je, pak se ostrov realizuje dost těžko. Ani když máte přepínač sítí kdy
si přepínáte mezi fotovoltaikou a EGD, tak se to nedá brát jako ostrov.
Logiku to moc nemá ale tak to prostě mají distributoři ošetřený.
S.P.
Dne 27.08.2023 v 17:14 Jaroslav Lukeš napsal(a):
> Dobrý den vespolek,
>
> neustále bojuji s kýmsi z EGD, kde mi tvrdí, že UPSka <5kW s baterkami
> nabíjenými z FV panelů <10kW je mikrozdroj. Já tvrdím, že je to
> ostrov, protože UPSka je automatický ostrovní systém a navíc ji klidně
> vytáhnu ze zásuvky jako spotřebič a panely jsou připojené přes
> nabíječku k jejím bateriím.
>
> Nemáte někdo náhodou jejich vyjádření na toto téma nebo nemá to někde
> ERÚ? Možná jsem jen blbě zformuloval úvodní dotaz a teď se to už jenom
> veze na tom rozmazaném ho*ně.
>
> V záloze mám i řešení pomocí ATS a zcela odpojené UPSky od sítě
> (lišácky, viz přívodní šňůra), ale to chci použít až jako poslední
> možnost když to nepůjde jinak.
>
> Děkuji, JL.
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
Další informace o konferenci Hw-list