Re: Přepínač Síť - FVE
Petr Labaj
labaj na volny.cz
Středa Srpen 9 19:31:39 CEST 2023
Snadné bezměničové DC řešení by možná bylo:
- přidat elektronický spínač (nějaký FET nebo IGBT) ovládaný teplotním
čidlem, nastaveným třeba na 55°C,
ten by tvořil vlastní termostat
- původní termostat použít jen jako havarijní a nastavit ho třeba na
70°C, nespínal by přímo DC proud,
ale spínal by napětí pro cívku nějakého většího 3f stykače, který by
měl všechny 3 kontakty v sérii
PL
*******************
Dne 9.8.2023 v 12:18 Petr Zapadlo napsal(a):
>
> Nemám strach o elektrolýzu jako takovou. Problém jsou spíše ostatní,
> hlavně spínací prvky - provozní a havarijní termostat a podobně. Ty
> nemají šanci DC rozepnout.
>
> Petr
>
>
>
> Dne 09. 08. 23 v 12:05 Jan Kuba napsal(a):
>> Už se to tu řešilo a pár jedincům se z toho kroutil nehty.... Je to v
>> pohodě, tedy pokud je spirála suchá a není ve vodě. Vím o 3 systémech
>> co takto fungují, Dražice dokonce jeden čas podobný systém s DC
>> ohřevem nabízeli... Dá se navíc poměrně jednoduše implementovat
>> ochrana, že jakýkoliv svod na DC to odhodí od panelů. Díky absenci
>> měničů a dalších nepotřebných blbostí má tenhle systém návratnost v
>> řádu několika let... a dává smysl.
>>
>> středa 9. srpna 2023 Petr Zapadlo <zapik na email.cz> napsal(a):
>>
>> Zdravím,
>>
>> nejsem si jist, že jsem to správně pochopil, ale určitě bych do
>> bojleru nepouštěl DC - to je přímá jízdenka do průseru.
>>
>> když už to takto chcete (mám to podobně), tak potřebujete nějaký
>> měnič na střídavé napájení - třeba "modifikovaný sinus".
>> Inspirací může být třeba:
>>
>> http://tnweb.tode.cz/fotovoltaicky-mppt-menic-pro-ohrev-vody-siton-210/
>> <http://tnweb.tode.cz/fotovoltaicky-mppt-menic-pro-ohrev-vody-siton-210/>
>>
>> PS: S tím nemám nic společného, měnič mám vlastní konstrukce
>> (velmi podobný - když jsem ho dělal, tak jsem o existenci Sitonu
>> neměl ani tucha). Jen je ten web informačně docela bohatý.
>>
>>
>> Petr
>>
>> Dne 09. 08. 23 v 10:35 kral.j na centrum.cz napsal(a):
>>
>> P. Palas, dík za osvětu, to jsem opravdu myšlenkami směřoval
>> špatně. To co chystám je FVE orientovaná na východ. A bude
>> sloužit jen pro ohřev TUV, kterou potřebuji v pozdním
>> odpoledni a večer. Do mých úvah pak vstupuje to, že NT mám
>> částečně v noci a pak 15:00 až 18:00. Říkal jsem si, že
>> sluníčko bude nahřívat vodu dopoledne a co nestihne, se
>> odpoledne dohřeje ze sítě. A pak samozřejmě v zimě, kdy
>> nepočítám, že FVE vůbec něco dá.
>> Počítám s tím, že celá sestava bude jen panely - jištění -
>> MPPT - bojler a to bych chtěl doplnit o přepínání síť - FVE.
>> Jenže z FVE je to DC a při špatné volbě tady vidím riziko
>> vyhořených kontaktů. Proto uvítám jakokoliv radu stran typu
>> přepínače.
>>
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20230809/9b44e740/attachment.htm>
Další informace o konferenci Hw-list