Re: AD převotník na ext. midrange PIC

Tomáš Hamouz konfery.tomas.hamouz na seznam.cz
Pondělí Září 26 15:34:22 CEST 2022


Není to sice přímo odpověď na otázku, ale pokud budete mít v
přerušovací rutině kód běz větvení, tak se bude provádět konstantní
dobu a časování tím nijak neporušíte.
PICy jsou ještě klasické mikrokontroléry a časování se dá odvodit od počtu
instrukcí.

Tomáš


> Ahoj,

> řeším takovou aplikaci, kde bych chtěl použít nějaký osmibitový
> PIC. Dejme tomu PIC16F15225, nebo PIC16F15344, nebo PIC16F18345.
> Aplikace generuje obdélníkový signál pomocí H-můstku a zároveň si
> potřebuji číst zatížení. Signál se generuje v přerušení od časovače
> a je celkem žádoucí, aby byl správně časovaný. Takže se mi nechce
> přidávat moc věcí do přerušovací rutiny před nastavení výstupu.
> Zároveň mám pocit, že informace o zatížení je nejstabilnější právě těsně před tou změnou.
> Napadla mne taková věc. Co kdybych si od stejného časovače, který
> generuje přerušení také generoval automatické spuštění měření.
> Pokud dobře čtu datasheet, tak odpojení sample&hold nastává za 0,5
> TA (hodiny AD převodníku). To je dřív, než přepíšu hodnotu na výstupu.

> Takže mi vychází, že AD převodník zachytí ustálený stav těsně před jeho směnou.

> Chtěl jsem se zeptat, jestli je tento předpoklad správný? a jestli
> jsem nepřehlédl nějakou drobnost pod čarou?

> Díky
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list



Další informace o konferenci Hw-list