A je te victron vůbec hybridní měnič? Nebo je to jen kontrolér 
standardních měničů?

Co změna nastavení režimů, jak jsem posílal, byla provedena? SOL a OSO. 
A je i velký rozdíl ve sleep a idle režimu.

Josef Šíp napsal(a):
> Normalni chovani to není,  mam doma třeba Victron a ten ma spotrebu nižší a to je LF.
> Podivejte se třeba na Studer nebo napr. v diskuzích zmineny Solax G4 se chova pry lepe a ma nižší vlastní spotřebu.
> Goodwe je levna cina s nedodelanym fw a podle toho to vypada.
>
> Navíc primarne nejde o ztraty, jde o to, ze je staly vysoky odber ze site, i když je nabity akumulator.
> Toto nejde napravit pridanim panelu...
> Prechodovy dej nejde uregulovat ale mereni je tusim 15min prumer coz uz uregulovat jde.
>
> Ja jsem jen chtěl upozornit, ze existuji dle mého nazoru lepsi menice. Pokdu ma clovek zaplatit cca 300t
> za FVE tak chce aby to fungovalo.
>
> J.S.
>
>
> -----Original Message-----
> From: Hw-list <hw-list-bounces na list.hw.cz> On Behalf Of Jaroslav Lukeš
> Sent: Saturday, September 10, 2022 5:14 PM
> To: HW-news <hw-list na list.hw.cz>
> Subject: Re: Hybridní měnič na síť
>
> To je úplně normální chování. Zkrátka tam nastavili, aby to nemělo účinnost pod 50%.
>