Re: Hybridní měnič na sí»
Dodo Racek
dodoracek na gmail.com
Pátek Září 9 08:51:21 CEST 2022
Standardny stykac, ktory ma silove kontakty NC, NO nema zarucene, ze pri
prepninani, alebo poruche nebudu spojene sucasne NC aj NO.
Nenechajte sa zmylit tym, ze ked sa pozriete na kontakty a pomaly si to
rucne prepinate, tak su medzery medzi kontaktami.
Pri prepinani pod zatazou v tych medzerach nejaky cas hori obluk a teda
elektricky su spojene.
Ak to ma byt zarucene, tak to stykac MUSI mat uvedene v dokumentacii.
Standardne sa na _zarucene_ prepinania pouziva dvojica stykacov s
mechanickym blokovanim ( napr. hviezda-trojuholnik pri spinani motorov, ),
alebo specialne stykace, ktore to maju zarucene ( maju to uvedene v
dokumentacii a urcite nepatria medzi lacne )
Elektricke blokovanie ( cievka jedneho napajana cez pomocne kontakty
druheho stykaca ) je z hladiska dynamickych javov nespolahliva. Velmi
zavisi od druhu (R,L,C) a velkosti zataze.
Dodo
pi 9. 9. 2022 o 8:34 Jaroslav Buchta <jaroslav.buchta na hascomp.cz>
napísal(a):
> Dik za info, u te dvojice stykacu se mi nelibi, ze civka bere zda se stale
> 10VA (nepisou, kolik W, je to vyznamne mene?) Predpokladal jsem, ze budu
> civku zivit jen ze solaru. Cenovku jsem nasel take vyrazne vyssi Stykač
> 3pólový CUBICO Classic, 11kW, 25A, 1Z+1R, 230VAC - Online Shop: Schrack
> Technik spol. s r.o.
> <https://www.schrack.cz/eshop/jistici-a-ochranne-pristroje/stykace-motorove-spinace-a-tepelna-rele/stykace-serie-cubico-classic-3polove/stykac-3-polovy-cubico-classic-11kw-25a-1z-1r-230vac-lzdc25b3.html>
> mate levnejsiho prodejce nebo slevu?
> Otazkou je, jak velka je pravdepodobnost slepeni kontaktu u tech
> instalacnich stykacu? Ono by se pri slepeni jednoho kontaktu asi nic moc
> nestalo, protoze vystup menice je bud stejne propojen se siti pres L i N
> nebo bezi z baterky a je od site uplne odpojen. Takze by to bud slo
> normalne ze site nebo by na vystupu nebylo napeti pri chodu na baterku. Pri
> slepeni dvou kontaktu by se mozna nestalo nic, jen by se to nepreplo? Nebo
> muze dojit ke stavu, ze budou oba pary NC i NO kompletne propojene (asi v
> pripade, ze nema stykac 2 kontakty prepinaci ale 2+2 nezavisle? Tusi nekdo
> jak to je udelane?)
>
> Dne 09.09.2022 v 7:36 jurp napsal(a):
>
> U Schracka by to byl BZ326472 za ~620,- bez DPH.
> civka 1.5-2.5W
> Do ztratoveho vykonu se pocita i otepleni kontaktu pruchodem proudu.
> A tento sumarni vykon se zase pouzije pri vypoctu otepleni rozvadece.
>
> Jeste se zatatymi zuby zminim VS425-22 230V AC/DC od Elkoep 478,- bez
> DPH,
> ale jen proto, ze to neni jejich vyrobek a je tam jenom jejich logo.
> civka 2.6W
>
> Jen male upozorneni, instalacni stykace nemaji primo vedene kontakty,
> takze muze nastat pri slepeni kontaktu krizovka.
>
> Ze stykacu s mechanickou blokaci (Schrack) by to slo poskladat
> 2ks stykac LZDC25B3 ~365,- bez DPH (AC1 40A/AC3 25A)
> nebo
> 2ks stykac LZDC18B3 ~265,- bez DPH (AC1 32A/AC3 18A)
> 1ks mechanicka blokace LZZCL001 ~75,- bez DPH
> prikon civek 4W
>
> JURP
>
>
> Dne 9.9.2022 v 6:58 Jaroslav Buchta napsal(a):
>
> Asi neco takoveho? v TME maji podobne i levneji ale zase to nemaji
> skladem...
> Klicova slova 2xNC+2xNO
> Vlastni spotreba civky je v kolonce Ztrátový výkon přístroje, v závislosti
> na proudu v DS a je teda 6W? Neni to nejak moc?
> Je zaruceno, ze to nespoji ani mzikove oba prepinane kontakty ?
> Tip na lepsi zdroj/cenu?
>
> Dne 09.09.2022 v 6:25 Jaroslav Buchta napsal(a):
>
>
> Jak resite provoz menice kdyz neni dost energie v baterkach?
>
> Problem je v tom, ze ma pomerne slusnou vlastni spotrebu, i kdyz je zatez
> propojena primo se siti (asi 15W), dale umi fungovat jenom z baterek, takze
> jsem musel nastavit rezim, ze kdyz dojde baterka, nabije ji trosku ze site,
> coz je samozrejme energeticky nesmysl, protoze pak zase chvili bezi jako
> menic a to ma vlastni spotrebu uz nejakych 70W pri 90W cca nocni zatezi
> (takze celkem W)
>
> Asi jedine reseni vecer prepnout natvrdo na sit a baterky odpojit, rano
> pripojit a za chvili prepnout na menic, ale dle pocasi.
>
> V prvni rade tedy shanim prepinaci dvoupolovy+ stykac jednofazovy na cca
> 25A jako prepinac siti. Dva stykace se mi nelibi, to by mohlo propojit obe
> site a to by asi menic moc nedaval. Vi nekdo, kde takovy stykac koupit?
>
> ted tam mam SFT225 HAGER - Modul: páčkový spínač | Póly: 2; 230VAC; 25A;
> IP20; DIN; Stab.pol: 3 | TME Czech Republic s.r.o. - Elektronické součástky
> <https://www.tme.eu/cz/details/sft225/instalacni-prislusenstvi/hager/>
> <https://www.tme.eu/cz/details/sft225/instalacni-prislusenstvi/hager/>
> cili neco takoveho elektricky ovladaneho.
>
>
>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz