On Fri, 28 Oct 2022, Petr Labaj wrote:
> Přece žádná část futrálu toho kotle nemůže být galvanicky spojena se žádným
> silovým napájecím vodiče (L, N).
> Tak jak by mohlo vadit, že N proti PE nějak plave?
> Nehledě na to, že z plovoucího napájení udělat přitažené k zemi není snad
> nic, co by bylo komplikované vyřešit jedním drátem.
> Nebo ty elektrocentrály mají v tomto nějaký zásadní háček?
Elektrocentraly nemaji PE - byva tam nekdy moznost PE pripojit - takze
generuji jen L a N . Detektor plamene v kotli jde na kovove telo - tedy
PE a nema proti cemu pracovat. Rekl bych ze spojeni PE a N od
elektrocentraly pak resi tenhle problem.