Re: Záložní zdroj s externí baterií

Petr Labaj labaj na volny.cz
Pátek Říjen 28 02:54:41 CEST 2022


Pár nepodstatných poznámek.
- Pokud bude elektrocentrála napájet vstup UPS a server pojede z jejího 
výstupu, tak i ta nejhloupější a nejlevnější line-interactive UPS se 
postará o to, aby výstup napájení byl v rozumné toleranci.
- Mám ověřeno, že kondenzační kotle jedou i na hnusný hranatý výstup 
levné UPS. Čerpadlo má ošklivý drnčivý zvuk, ale jede. Ověřeno u kotlů 
Dakon a Baxi.
- Lednice na nějakou normální menší UPS asi nepojede. Pokud to není 
nějaký nový typ s invertorem.
- Podle mě zálohovat kotel z UPS je zbytečné. Tepelná setrvačnost otopné 
soustavy je velká (desítky minut), tepelná setrvačnost domu ještě mnohem 
větší (hodiny až případně dny). Takže řešit nějaký krátký výpadek je 
celkem zbytečné. A na případné řešení dlouhého výpadku typu válka nebo 
přírodní katastrofa je pak času dost. A člověk by měl navíc asi jiné 
starosti.

PL

********************

Dne 28.10.2022 v 2:10 Jiri Foldyna napsal(a):
> Dobrý den,
>
> ještě bych si potřeboval ujasnit následující věc:
>
> Pro zálohování plánuji dvoustupňový systém - pro okamžitý záskok 
> záložní zdroj s externí baterií pro server, PLC, komunikace a plynový 
> kondenzační kotel. V případě delšího výpadku pak chci použít 
> jednofázovou elektrocentrálu Koenner&Soennen KS7000EG pro napájení 
> jedné fáze domovního rozvodu (samosebou po odpojení vnějšího přívodu), 
> na kterou jsou připojeny lednice, mrazáky a již zmíněný záložní zdroj 
> pro server etc. Úvaha je, že se po startu centrály začne dobíjet 
> externí baterie záložního zdroje a zálohované části se budou napájet z 
> elektrocentrály, centrála má synchronní alternátor s AVR regulací.
>
> Otázka zní:
> Může po startu elektrocentrály a přepojení záložního zdroje na 
> elektrocentrálu dojít k nějakým komplikacím zejména u kondenzačního 
> kotle (Junkers) nebo u elektroniky serveru (server, router, switch 
> atd.) způsobeným nějakými vlastnostmi zdroje (alternátor a AVR 
> regulátor)? S použitím elektrocentrály pro napájení těchto prvků nemám 
> žádné zkušenosti a nerad bych získal tou dražší cestou :-(
>
> Děkuji
> jf