frekvencni menic + proudovy chranic(typ AC) ? jaky FM koupit ?

Petr Labaj labaj na volny.cz
Čtvrtek Říjen 20 17:13:06 CEST 2022


No tak zkuste ještě ten druhý krok.
Po náběhu měniče ho zase připojit.

PL

********************

Dne 20.10.2022 v 17:02 ajtservis napsal(a):
> tak odpojeni vnitrniho EMC filtru pomohlo :-)
> KASTE FM dorazi az zitra, snad ..
> tomik.
>
> Dne 20.10.2022 v 4:50 ajtservis napsal(a):
>> diky za info.
>> koukam, ze je opravdu v navodu moznost odpojit vnitrni EMC filtr a 
>> popsane duvody a podminky kdy je to vhodne a proc. odsroubuje se jen 
>> jeden sroub a je to.
>> az bude svetlo, tak vyzkousim.
>> tomik.
>>
>> Dne 19.10.2022 v 23:08 Standa Palas napsal(a):
>>> Tohle jsem nedávno taky řešil. Jednalo se o frekvenční měniče Delta. 
>>> Od dodavatele jsem zjistil že pro případy kdy fíčko  vypadává je na 
>>> měniči na boku nenápdná propojka která když se odšroubuje, tak se 
>>> odpojí vstupní filtr. Pomohlo to. Asi to úplně ideální není ale 
>>> nakonec jsem našel doporučení k odpojení i v návodu od výrobce, tak 
>>> snad výrobce ví, co dělá.
>>>
>>> Dne 19.10.2022 v 13:43 Petr Labaj napsal(a):
>>>> Jestli stojíte o babskou radu, tak čtěte dál.
>>>> Jestli ne, okamžitě ukončete čtení, abyste neutrpěli psychickou újmu.
>>>>
>>>> Problém s vypadávajícími fíčky způsobuje většinou unikající proud 
>>>> ze vstupních filtrů.
>>>> A ten bývá často výrazně vyšší v okamžiku zapnutí.
>>>> Tak si zkuste dát na silové tlačítko propojení na vodič PE a při 
>>>> startu ho na pár sekund podržte rozepnuté.
>>>> Případně se dá spojit s pomalým rozběhem: stykačem při startu 
>>>> zapnout napájení přes sériové odpory a odpojené PE, po 3-5 
>>>> sekundách přemostit stykačem odpory a připojit PE.
>>>>
>>>> PL
>>>>
>>>> *********************
>>>>
>>>> Dne 19.10.2022 v 6:26 ajtservis napsal(a):
>>>>> ... nastal problem zmineny v nedavnem vlaknu, ze vyhazuje proudovy 
>>>>> chranic. uz jen pripojeni naprazdno ten chranic vypne. bez 
>>>>> zlutozelnyho jede ok i s vretenem/motorem. dum je na 3x3f 
>>>>> chranicich OEZ typ AC
>>>>



Další informace o konferenci Hw-list