frekvencni menic, destrukce pri prvnim zapojeni ?
ajtservis
info na ajtservis.cz
Úterý Říjen 18 16:30:18 CEST 2022
neco zacinam tusit, ale muzu dostat info podrobnenji ? :-)
kde se tedy tento FM da pouzit s tim vstupem 3x200V ?
tomik.
Dne 18.10.2022 v 16:21 Jakub Václavík napsal(a):
> Cau,
>
> asi mu vadilo tech 3x400 co jsi do nej nejspis poslal...
>
> Dne 18.10.2022 v 15:55 ajtservis napsal(a):
>> hezky den.
>> tak jsem dneska potreboval pouzit frekvencni menic k motoru, znacky
>> mitsubishi FR-D720-165SC-E8.
>> https://tomik-k.rajce.idnes.cz/FR-D720-165SC-E8/
>> je to 3f/3f a melo to napajet vyvevu. FV jsem koupil nekdy v minulosti
>> na inzerat, jako "novy". pri odklopeni krytu silovych svorek tam jeste
>> byla pres vystupni svorky samolepka s varovanim nepoplest se vstupem,
>> takze mozna i novy byl.
>> tak jsem ho pripojil jen na prazdno a po cca 2s rana, zablesk hlavni
>> jistic dole. je asi po smrti. je mozne aby v tovarnim nastaveni, nebo
>> vubec v nejakem mohlo byt neco, aby takto odesel pri pripojeni "na
>> prazdno" ? nekolik 1f/3f menicu, take vetsinou koupenych na inzerat,
>> jsem pouzil/zapojil a nikdy nebyl problem.
>> tohhe je muj prvni 3f/3f.
>> pani co jsem ho od ni koupil byla nejaka problemova. obchod se tahnul,
>> pak se ji ten muj FM rozbil tesne pred odeslanim a tak musela sehnat
>> jiny. nakonec jsem ho odstal ale ... je mozne, ze to sehnala buhvi kde
>> a byl proste vadny. sam sebe by FM nastavenim znicit nemel ?
>> tomik.
>>
>> _______________________________________________
>> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
>> Hw-list na list.hw.cz
>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
--
AJT SERVIS s.r.o.
Oparno 65
Velemín
ICO:04203879
DIC:CZ04203879
email:
info na ajtservis.cz
tel.
777 584 558